Trifaze motor yönü değişmiyor.

evet 2 fazın yerini değiştirdim yinede değişmedi...

motorun etiketinde yazanları yazarmısın
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aynı sorunu sürücülü motor devresinde yaşadık.Fakat sorun kabloda çıkmıştı. Motor 2 faz geldiğinden devir yönü değişmiyordu.Size tavsiyem motor klemensini ve gelen enerjiyi kontrol edin.
Motor hava iletiminde çalıştığını belirtmişsiniz. Fanlarda hava sirkülasyonuna zıt yönde motor kalkınması yüksek akımla oluyor bunu da termikle hissedersiniz. Bu faktörüde göze alın
 
Trifaze bir havalandırma motoru hep aynı yönde dönüyor.Faz yerlerini değitirdim yine değişmedi sizce neden olabilir...


Trifaze asenkron motorlarda 2 faz yer değiştirdiğinde(Yönün önemli ve kritik olduğu tesislerde sıralı faz koruma rölesi de kullanılır bildiğiniz üzere) döner mağnetik alan sırası değişeceğinden dönüş yönü mutlaka değişecektir.Neredeyse bir "ohm kanunu" kadar bu durum kesin ve sabittir.Dönüş yönü, motor ancak monofaze olup da, siz faz değişikliği diye monofaze olan bu motorun faz ve nötr hattının yerlerini mutlaka değiştirmiş olmalısınız.Tek mantıklı açıklaması böyle olmak durumundadır.İki faz gelse de her halukarda 3 fazdan ikisini değiştiğinizden,2 fazın mağnetik alan yönü yine değişeceğinden,dolayısıyle dönüş yönünün değişmesi gerekir.Ancak 2 faza kaldığından bir süre sonra aşırı ısınmayla da motorun yanması gerçekleşecektir.Sonuç olarak; söylediğiniz bu durum 3 fazlı trifaze bir asenkron havalandırma motorunda asla olmayacak bir olaydır.Motorun yapısını ve klemens bağlantılarını yeniden gözden geçirmenizde yarar vardır.Kolay gelsin.
 
kardeşim iki faz geliyodur büyük ihtimalle aynı şey başıma gelmişti.resolver ile pozisyon kontrolü yapmıyosan kesinlikle yön değişir.eğer resolver varsa fazları yer değiştirmene gerek yok sinüs ile cosinüs kablolarını yer değiştirmen yeter.kolay gelsin
 
Trifaze bir havalandırma motoru hep aynı yönde dönüyor.Faz yerlerini değitirdim yine değişmedi sizce neden olabilir...

niye değiştirmek istiyorsun
tahminimce drive vs olmadığını düşünerekten, motorun bir fazı yanıktır 2 fazdadır pervane yükü pervaneyi ne tarafa çevirirse motor o tarafa döner
 
merhaba;

fansa muhtemelen tek fazlıdır. eğer 3 fazlı ise aynı anda 3 kablonun da yerini değiştirirseniz yön değişmeyebilir.
 
bir motorun devir yönünü değiştirmen için 2 fazın yerini değiştirmen yeterli. fakat motor yıldız-üçgen devreye giriyorsa motorun terminal kapağını açıp karşılıklı 4 fazın yerlerini değiştirmen gerekli kardeşim.
 
soruyu soran arkadaş yıllık izne çıktı galiba
 
bir deli taş atmış kırk akıllı çıkaramamış soruyu soran arızayı yapıp cevap yazmamış sanırım :) motorunuda ohm değerlerinide kontrol et bu arada ...
 
yılların alışkanlığından vazgeçemiyor demek ki bırak öyle dönsün :)
 