Trifaze kontaktör monofaze olarak kullanılır mı?

Yine çalışır yükün fakat tekli bağladığın kontaktan akım geçtiği için o kontak yıpranır diğerleri sağlam kalır.Seri bağlamanın amacı eşit yaşlanmasını sağlamaktır.
Benim kafam karıştı... :)
Isıtıcının çekeceği akım (örneğin 15 A. olsun) Seri bağladığınız tüm kontaklardan geçecektir. Evet eşit yaşlanacak ama hepsi yaşlanacaktır.. :)
Oysa paralel bağlansa Isıtıcı akımı üçe bölüneceği için (her kontaktan 5A.) kontak ömürleri çok daha uzun olmazmıydı...?
 
Benim kafam karıştı... :)
Isıtıcının çekeceği akım (örneğin 15 A. olsun) Seri bağladığınız tüm kontaklardan geçecektir. Evet eşit yaşlanacak ama hepsi yaşlanacaktır.. :)
Oysa paralel bağlansa Isıtıcı akımı üçe bölüneceği için (her kontaktan 5A.) kontak ömürleri çok daha uzun olmazmıydı...?

Evet sürekli monofaze kullanılacaksa tek kontak üzerinden kullanılabilir kontak yıprandıkça diğer kontağa aktarılarak kullanılabilir fakat bir kontak yıprandıktan sonra kontaktörü trifaze kullanılmak istenirse bu defa sıkıntı çıkaracaktır.
 
Evet sürekli monofaze kullanılacaksa tek kontak üzerinden kullanılabilir kontak yıprandıkça diğer kontağa aktarılarak kullanılabilir fakat bir kontak yıprandıktan sonra kontaktörü trifaze kullanılmak istenirse bu defa sıkıntı çıkaracaktır.
Tek kontak demedim... Üç kontağı Seri değil Paralel bağlaması daha mantıklı değil mi..?
 
Teşekkürler. Ben de soruma yanıt almış oldum. Fazı seri ya da paralel dolaştırmak bizim için zor.
Bu sebeple tek fazı kullanacağım eğer bozulursa o zaman diğer kontaklara geçiririz bağlantıyı.Çok teşekkür ediyorum.
 
Değil uygulamada kontak direncinden dolayı farklı akım geçiyor hiçbir zaman eşit akım geçmiyor çok uygulamasını yaptım akımlar farklı oluyor.
Evet her üç kontaktanda 5 A değilde 4-5-6 A. vb. şekilde geçebilir. ki o kadar büyük fark olacağını zannetmiyorum (Daha önce denedim. Çok küçük farklar var). Diğer taraftan Seri bağlantıda her kontaktan 15 A. geçecek.
Teşekkürler. Ben de soruma yanıt almış oldum. Fazı seri ya da paralel dolaştırmak bizim için zor.
Bu sebeple tek fazı kullanacağım eğer bozulursa o zaman diğer kontaklara geçiririz bağlantıyı.Çok teşekkür ediyorum.
Zor olan nedir kardeşim. Hepsi 10 cm kabloya bakar. kısa kısa kesip köprüleyeceksiniz.
 
baglantıyı seri degilde parelel yapmak lazım
sizin şemaya göre herhangi bir kontak arızalandıgında geçiş olmaz.
1faz baglayacaksanız aynı taraftaki üç kontagı köprülemelisiniz ve karşıtarafıda aynı şekilde köprülemelisiniz
 
Evet her üç kontaktanda 5 A değilde 4-5-6 A. vb. şekilde geçebilir. ki o kadar büyük fark olacağını zannetmiyorum (Daha önce denedim. Çok küçük farklar var). Diğer taraftan Seri bağlantıda her kontaktan 15 A. geçecek.


Bizimkisi sadece tavsiye yapılıp yapılmaması tercih meselesi
 
Tekrar merhaba.
Şimdi söz konusu kontaktörümüzün modeli şu:
Siemens 3tf4322-0a

Amacım , kontaktörün yanındaki timerla ve oda termostatıyla ısı pompamızı çalıştırmak.

1-) ısı pompası monofaze ve yaklaşık 4.5 kw çekiyor bu da 20 amper demek.Timerlar bildiğim kadarıyla en fazla 16 amper çekiyor bu sebeple kontaktör kullanmalıyım.
2-) Şimdi bu trifaze kontaktörü monofaze kullanacağım ama bana 20 amperi kaldıracak bir kontak lazım. Sizce bu kontaktörle bunu yapmam mümkün mü?
3-) 2 adet No ve Nc olmasından dolayı kontak ları hem oda termostatıyla hem de timerla kapatmam- idare etmem mümkün mü?
4-) Kontak tetiklemeyi , kontaktöre nötr girişiyle mi yapmalıyım yoksa faz girişiyle mi?

Şuanda bizim kontaktörü tetikleme için nötr girişi yapmış elektrikçi. Ama videoları izlediğimde fazla yapmışlar bunu.

Not=şuanda kontaktöre 3 faz giriyor ve 3 faz çıkıyor. Bu fazlar 11 kwlık olan ve yaklaşık 5 yıldır kullanmadığımız trifaze rezistans içindi. Şimdi bu 3 fazı iptal edeceğiz ve tek faz giriş yapıp bu tek faz çıkışını 5kw elektrik çeken monofaze ısı pompasına gireceğiz... Ama kontaktör 20 amperi kaldırır mı buna emin değilim .
 

Ekli dosyalar

  • 20191115_080153.jpg
    20191115_080153.jpg
    296.8 KB · Görüntüleme: 25
  • 20191115_080047.jpg
    20191115_080047.jpg
    214.9 KB · Görüntüleme: 23
  • 20191115_080042.jpg
    20191115_080042.jpg
    204 KB · Görüntüleme: 21
  • 20191104_134421.jpg
    20191104_134421.jpg
    198.3 KB · Görüntüleme: 20
güç devresi: kontaktörün üç ana kontak girişini ve çıkışını köprüleyip fazı buradan verin. nötürü de direkt motora girin.

kumanda devresi: fazı zaman rölesi ve termostatın ''nk'' kontaklarına (seri bağlantı) girdi çıktı yaparak kontaktör bobine bağlayın. bobinin diğer ucuna da nötr verin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,129
Mesajlar
915,278
Kullanıcılar
449,846
Son üye
g-silver

Yeni konular

Geri
Üst