Trifaze Kaçak Akım Rölesi 2 Fazda çalışır mı?

Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
207
Puanları
8
slmlar, trifaze bir KAR a illa 3 faz mı gelmelidir çalışması için? tek fazla ya da 2 fazla çalıştırabilir miyiz?
 

GUNAY ELEKTRIK

Katılımcı Üye
Katılım
7 May 2011
Mesajlar
766
Puanları
58
Yaş
57
Konum
İSTANBUL
Sistemde 3faza ihtiyaç yoksa çalıştırabilirsin . Fazın birinden köprüleme olarak kullanıp nötr de girdinmi olur. Yalnız burda kullanacağın yük önemli çekeceği güç ne?
 
Konu Sah
A
Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
207
Puanları
8
Sistemde 3faza ihtiyaç yoksa çalıştırabilirsin . Fazın birinden köprüleme olarak kullanıp nötr de girdinmi olur. Yalnız burda kullanacağın yük önemli çekeceği güç ne?
15 pclik bir internet cafe diyeyim, 3. faz sorunlu 220 voltu vermiyor, bu sebeple 2 fazla besleyecem cafeyi, KAR ın 3. kalan boş kısmına 2 fazdan birini köprü yapacam sanırım, tşkler
 

Chat in

Üye
Katılım
18 Ara 2018
Mesajlar
1
Puanları
3
Yaş
40
Kaçak akım rolesinde mantık fazlardan geçen akım noturden dönüş yapıyorsa sistem sağlıklıdır.k
Akım rolesi çalışır.sayet 30 mili amper üzerinde kayıp varsa yani toprağa kaçak varsa role çalışmaz.yangin rolesinde 300 miliamperdir.yani toprak ve nötr arasında bir kaçak olmamalıdır.
 
Konu Sah
A
Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
207
Puanları
8
Kaçak akım rolesinde mantık fazlardan geçen akım noturden dönüş yapıyorsa sistem sağlıklıdır.k
Akım rolesi çalışır.sayet 30 mili amper üzerinde kayıp varsa yani toprağa kaçak varsa role çalışmaz.yangin rolesinde 300 miliamperdir.yani toprak ve nötr arasında bir kaçak olmamalıdır.
trifaze KAR ın girşine 2 faz bağlanırsa sanırım KAR röle çalışmayacak, bu sebeple 2 fazdan birini köprü yapmak gerekecek KAR girişine
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,034
Puanları
1,008
Yaş
43
Konum
kocaeli
Kaçak akım rolesinde mantık fazlardan geçen akım noturden dönüş yapıyorsa sistem sağlıklıdır.k
Akım rolesi çalışır.sayet 30 mili amper üzerinde kayıp varsa yani toprağa kaçak varsa role çalışmaz.yangin rolesinde 300 miliamperdir.yani toprak ve nötr arasında bir kaçak olmamalıdır.
Trifaze kaçak akımlarda her zaman nötr den akım geçmez eğer güç sabitse 3 fazda nötr akımı sıfır olur ama trifaze kaçak akımlar bu durumda çalışacak şekilde tasarlanmıştır örnek 3 fazlı asenkron motorlar nötr dönüşü yoktur ama kaçak akımda tutar motorda çalışır
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,247
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
slmlar, trifaze bir KAR a illa 3 faz mı gelmelidir çalışması için? tek fazla ya da 2 fazla çalıştırabilir miyiz?
Her şekilde de çalışır.Yükün tek faz iki faz yada üç faz olmasının bir önemi yoktur kaçak akım rölesi için.Toprağa 30 ma sızıntı olduğu anda açma yapar.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
106,049
Mesajlar
747,176
Kullanıcılar
394,164
Son üye
Talhaadanali

Yeni konular

Üst