Trifaze Ani Su Isıtıcı

Serkan bey, evet mesken.Yeni taşındığımız daire.Yer darlığından ve doğalgaz olmamasından daire içi genel sıcak su ihtiyacımız sadece trifaze ısıtıcı ile halledebileceğiz.Mevcut faturamda güç anlaşmasını SÖZLEŞME GÜCÜ kısmında görebilirmiyim.
 
Faturanızdan sözleşme ve kurulu gücü görebilirsiniz.

Mesela benim dairenin sözleşme gücü 7.2 kW kurulu güç 12 kW
 
Faturanızdan sözleşme ve kurulu gücü görebilirsiniz.

Mesela benim dairenin sözleşme gücü 7.2 kW kurulu güç 12 kW
Ön panoyu çıkartıp fotolarını çektim.
Faturada Kurulu güç : 13.54 Sözleşme Gücü : 8.12 yazıyor
IMG_5559.JPG
IMG_5560.JPG
 
1- trifaze sigorta 25 amper. Bu sigorta sizin ısıtıcıya gidiyor.
2- Kaçak akımınız 40 amperlik.

3- Isıtıcınız 21 kW yani 21000 watt güç çekiyor. Buda 30 - 35 amper civarına tekabül ediyor.

Bence ,

1- sigortanız
2- kaçak akımınız
3- tesisatınız

ve büyük olasılıkla apartmanın girişindeki sayacınız ve onun giriş - çıkışındaki sigortalar bu gücü kaldırmaya yeterli değil.

Şahsi fikrim bu parçaları değiştirmeden bu ısıtıcıyı çalıştırmaya kalkmayın. Ben sadece tavsiye edebilir uyararak üzerime düşen görevi yerine getirebilirim. Bu yanlış anlaşılmasın.
 
Son düzenleme:
Serkan bey çok teşekkür ederim.Sizi meşgul ettik.Mütahidin gazabına uğradık belli. :)
Trifaze sigorta ve kaçak akımı yükseltsem mevcut kablolama ve sayaç ile, mutfak lavabo vs. sıcak su kullanım değilde sadece banyo suyu ıstmada kullanıp cihazı kapatsam yeterli olurmu sizce.
 
Serkan bey çok teşekkür ederim.Sizi meşgul ettik.Mütahidin gazabına uğradık belli. :)
Trifaze sigorta ve kaçak akımı yükseltsem mevcut kablolama ve sayaç ile, mutfak lavabo vs. sıcak su kullanım değilde sadece banyo suyu ıstmada kullanıp cihazı kapatsam yeterli olurmu sizce.

Cihaz 21 kW ama kademe ayarı varmı bilmiyorum. Kademesi var ise 7-8 kW güçte çalıştırabilirseniz olur.

Ayrıca sigorta panosunda mavi kablolar birleşerek nört ucuna bağlanmış. Sarıyeşiller toprak oluyor genelde. Yani banyonuza gelen hattaki nötr kablosu. Bunun toprakla değiştirilmesi lazım.
 
Son düzenleme:
Manuelinde yazan 1. kademede 10 kW 2.kademe 21 kW.
1 kademede kullanımda biraz üst sınırı aşıyor.
 
Doğru söylüyorsunuz,kesinlikle işin erbabının yapması gereken bir iş halini aldı. Fakat dikkat ederseniz ilk sorumda mevcut 4 kablonun faz ve toprak ayırımını sordum. İş okadar basitken çözseydik, karşıklarını bulup klemense sabitliyecek kadar tornavida tutabiliyorum.Lakin iş zaten çetrefilleşti bundan sonrası tabi ki işin ehlilerine kaldı.Sorduğum sorular ve sağ olsunlar verilen yanıtlar bilgi ve tavsiye amaçlı.
Ayrıca dip not olarak maalesef sadece 4 kabloyu bağlamak için afaki rakkamlar isteyen ustalar ( ki nasıl olsa mecburlar zihniyeti ) insanları önce bilgilenmeye sonrasında işi yaptırmaya zorluyorlar.Eskiden iş konusunda etik varken trifazeyi soran yoktu :) Saygılar.
 
Doğru söylüyorsunuz,kesinlikle işin erbabının yapması gereken bir iş halini aldı. Fakat dikkat ederseniz ilk sorumda mevcut 4 kablonun faz ve toprak ayırımını sordum. İş okadar basitken çözseydik, karşıklarını bulup klemense sabitliyecek kadar tornavida tutabiliyorum.Lakin iş zaten çetrefilleşti bundan sonrası tabi ki işin ehlilerine kaldı.Sorduğum sorular ve sağ olsunlar verilen yanıtlar bilgi ve tavsiye amaçlı.
Ayrıca dip not olarak maalesef sadece 4 kabloyu bağlamak için afaki rakkamlar isteyen ustalar ( ki nasıl olsa mecburlar zihniyeti ) insanları önce bilgilenmeye sonrasında işi yaptırmaya zorluyorlar.Eskiden iş konusunda etik varken trifazeyi soran yoktu :) Saygılar.
Nerde o yüksek para alan elektrikçiler?Fabrikaya iş başvurusu yapıyoruz temizlikçi 2000 tl maaş alıyor elektrikçiye de aynı maaş teklif ediliyor inşaata gidiyoruz iş için duvarcı günlük 150-200 tl yövmiye alıyor bize iki kablo bağlayacaksın 80-100 tl yövmiye teklif ediyorlar.Kim yüksek para alıyor ki?Bu kabloları bağlamak için sizden sadece klemens bağlantısı ise 80-100tl istemişlerdir ama bu cihaz sigorta kutusundan direk bağlanmalı ki sorunsuz çalışsın işte o zaman kablo çekilecek mt en az 6 tl.buna işçilik ücreti mutlaka yazılmalı çünkü malzeme fiyatına tesisat çekilse ustalar hepten aç kalır buyüzden sizden istenen ücret 400-500 tl olur ki bunun en az yarısı kablo ve bağlantı elemanlarının ücretleridir.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,958
Mesajlar
913,911
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst