Transmitter devre arizasi hk.

Katılım
30 Mar 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
36
4B873013-8B51-4FA2-9E32-933C3BB113ED.png
Resimdeki gibi bir devrede transmitterin cikisindaki 250 ohm luk direnc yanik cikti. Direnci yeniledim ancak calismadi. Kontrolcu olarak danfoss 24 pin kullaniliyor. Yardimci olabilecek varmi. Tesekkurler simdiden
 
Son düzenleme:
trasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
 
trasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
Transmitter kisa devre olupta direnci yakma ihtimali varmi. Yarin kaliteli bir olcu aletiyle transmitterlerin cikislarindaki akimlari olcup size yazsam bir sonuca varabilirmiyiz yada sizin bir oneriniz varmi
 
trasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
uni-t ut89x olcu aletinin 60 mA kademesinde 1. Transmitter hic akim gostermedi. 2. Transmitter 1.52 mA 1.35 mA arasi akim gosterdi. 1. Transmitter bozulmus galiba dogrumu? 2. Transmitter cikisinda 23.5 volt olctum. Bu transmitterler 4-20mA neden 1.52 mA 1.35 mA akim veriyor? Yoksa buda mi bozuk. Yardimci olabilirsen sevinirim transmitterler ucuz bisey olsa degistircem ama 300 € +kdv civari rakam veriyorlar 1600 bar olanlara:)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
TRANSDUCER DE basınc yok iken 4mA in altında kendi içinde ki enerji tüketimi vardır, BU video da pil+mA metre+transmitter seri bağlanmıştır, boşta olduğu için 3mA akım çekiyor, basınç uygulandığı oranda 4 mA üzerine çıkış sinyali verecektir, bunun ülçümü videodaki gibi çok basittir,,siz bunu yaparsınız,,
 
Son düzenleme:
TRANSDUCER DE basınc yok iken 4mA in altında kendi içinde ki enerji tüketimi vardır, BU video da pil+mA metre+transmitter seri bağlanmıştır, boşta olduğu için 3mA akım çekiyor, basınç uygulandığı oranda 4 mA üzerine çıkış sinyali verecektir, bunun ülçümü videodaki gibi çok basittir,,siz bunu yaparsınız,,
Tamam tesekkur ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,963
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst