Transmitter devre arizasi hk.

Katılım
30 Mar 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
4B873013-8B51-4FA2-9E32-933C3BB113ED.pngResimdeki gibi bir devrede transmitterin cikisindaki 250 ohm luk direnc yanik cikti. Direnci yeniledim ancak calismadi. Kontrolcu olarak danfoss 24 pin kullaniliyor. Yardimci olabilecek varmi. Tesekkurler simdiden
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Katılım
27 Ocak 2020
Mesajlar
55
Puanları
3
Konum
istanbul
trasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
 
Konu Sah
R
Katılım
30 Mar 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
trasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
Transmitter kisa devre olupta direnci yakma ihtimali varmi. Yarin kaliteli bir olcu aletiyle transmitterlerin cikislarindaki akimlari olcup size yazsam bir sonuca varabilirmiyiz yada sizin bir oneriniz varmi
 
Konu Sah
R
Katılım
30 Mar 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
trasmitter devrede değişken akım kaynağı olarak çalışıyor, controller ise girişindeki 0-5V Analog sinyali digitale çevirir , kod satırında işler,,,,,,,, buraya dikkat , ohm kurallarına göre V = IxR ,,,,20mA x 250ohm=5V Eder,, nihayetinde bu 250ohm direnc ile akım voltaja çevlirip, kontrolcünün analog girişinden ölçülüyor, Arıza meselesine gelince Buradan birsey söyleyemiyorum,,,
uni-t ut89x olcu aletinin 60 mA kademesinde 1. Transmitter hic akim gostermedi. 2. Transmitter 1.52 mA 1.35 mA arasi akim gosterdi. 1. Transmitter bozulmus galiba dogrumu? 2. Transmitter cikisinda 23.5 volt olctum. Bu transmitterler 4-20mA neden 1.52 mA 1.35 mA akim veriyor? Yoksa buda mi bozuk. Yardimci olabilirsen sevinirim transmitterler ucuz bisey olsa degistircem ama 300 € +kdv civari rakam veriyorlar 1600 bar olanlara:)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
27 Ocak 2020
Mesajlar
55
Puanları
3
Konum
istanbul
TRANSDUCER DE basınc yok iken 4mA in altında kendi içinde ki enerji tüketimi vardır, BU video da pil+mA metre+transmitter seri bağlanmıştır, boşta olduğu için 3mA akım çekiyor, basınç uygulandığı oranda 4 mA üzerine çıkış sinyali verecektir, bunun ülçümü videodaki gibi çok basittir,,siz bunu yaparsınız,,
 
Son düzenleme:
Konu Sah
R
Katılım
30 Mar 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
TRANSDUCER DE basınc yok iken 4mA in altında kendi içinde ki enerji tüketimi vardır, BU video da pil+mA metre+transmitter seri bağlanmıştır, boşta olduğu için 3mA akım çekiyor, basınç uygulandığı oranda 4 mA üzerine çıkış sinyali verecektir, bunun ülçümü videodaki gibi çok basittir,,siz bunu yaparsınız,,
Tamam tesekkur ederim.
 