Transmiterler Sağlamlık kontrolu?

taşovalı

Üye
Katılım
28 Haz 2009
Mesajlar
139
Puanları
6
Yaş
36
Konum
kocaeli
4 20ma basınç transmiterinin ölçü aletiyle sağlamlığı nasıl test edilir arkadalar yardım ederseniz sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

MAIN_LOOP

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Ara 2011
Mesajlar
2,184
Puanları
935
Yaş
43
Konum
ANKARA
ölçü aletinizi mA kademesine alın ve çıkışları direk bağlayın. basınç transmitterine farklı basınçlar uygulayın değişimi görmeniz gerekir.
not:basınç transmiterinizin beslemesini vermeyi unutmayın
 
Konu Sah
taşovalı

taşovalı

Üye
Katılım
28 Haz 2009
Mesajlar
139
Puanları
6
Yaş
36
Konum
kocaeli
söylediğiniz şekilde daha önce uygulama yaptım transmitere besleme verip çıkışına ölçü aletini seri bağladım basınç uyguladım ölçü aletinde değişim göremedim
 

MAIN_LOOP

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Ara 2011
Mesajlar
2,184
Puanları
935
Yaş
43
Konum
ANKARA
söylediğiniz şekilde daha önce uygulama yaptım transmitere besleme verip çıkışına ölçü aletini seri bağladım basınç uyguladım ölçü aletinde değişim göremedim

bozuktur ozaman
 

hackaner

Üye
Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
241
Puanları
1
eğer ölçü alteiniz mA ölçüyorsa genelde ölçü aletlerinin içinde normal sigorta haricinde mA sigortası vardır.Ve %90 mA sigortası voltajölçümlerinde dc ve ac karıştırılmasından dolayı atar onu değiştirirseniz.Ölçüm yapabilirsiniz.Onun haricinde Bir pc ünitesine bağlıysa online olarak değişmi görebilirsiniz.Bu arada eğer basınç transmitterı kullanıyorsanız ıfm den şaşmayın derim ben bir çok uygulamada bu ürünü test ettim Mükemmel diğer kullandığuım basınç transmitterleri başa bela
 
Katılım
16 Ocak 2010
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
41
Biz iş yerinde Fluke marka 4-20 mA calibratör kullanıyoruz. ister output ister input . eğer sağlamlık kontrolü yapacaksan input uclarına bağlantını yaparsın arkadaşların dediği gibi boş tayken 4 mA görmen gereki r Başınç Verdikçe Değeri artar .Yanlız bu sadece 4 -20 ile sınırlı kalmaz sonuşta Bir HARt ile transmitter range ayarlarına bakman lazım Ne kadar limitleri var .Uyguladığın basın Range ayarından büyük yada küçük olabilir . iyi çalışmalar.
 

nuisance

Üye
Katılım
2 Mar 2012
Mesajlar
7
Puanları
1
ölçü aletinizi mA kademesine alın ve çıkışları direk bağlayın. basınç transmitterine farklı basınçlar uygulayın değişimi görmeniz gerekir.
 