Transformatörler sarımlarında faz açısı nasıl oluşturulur

alpomer

Üye
Katılım
29 Eki 2022
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
Transformatörleri imal ederken 30 derecelık açı farkları nasıl ayarlanıyor yani bir silindirik üzerine sarılıyor toplam 12 açı var primer sargıdakı gerılım değişken manyetık akıyı oluşturuyor ve bu manyetık alan sekonder sargılarını kesıp manyetik indüksüyon ile çıkış alınıyor açı zaman kavramı ile ilgili dıye bılıyorum pekı bu gecıkme nasıl sarılıp oluşturuluyor yanlış birşey yazdıysam düzeltirsenızde sevınırım
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3 fazli transformatorun 3 sekonderinde yildiz yada ucgen baglantisi yapilmamis olsun.

R sekonderi ile S sekonderini birbirine seri bagla.

Seri voltajlarin toplaminin genligini ve fazini hesapla.

Ardindan bu voltajin R fazi ile yaptigi aciya baktiginda sorunun cevabi bulmus olacaksin.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,889
Kullanıcılar
449,604
Son üye
baba pero

Yeni konular

Geri
Üst