Transfer panosu

Yanılmıyorsam ev için kullanıyorsun invertorun elektrik gittikten sonra neleri besliyor
Evet ustam invertör 1500 watt sadece aydınlatmayı besliyor.
Bir tane de prize bağlı telefon vs şarj etmek için.
Herşey Yolunda fakat Şebeke elektriği geri geldiği zaman invertör kontaktörü bıraksın,
6 saniye sonra şebeke kontaktörü çeksin istiyorum.
Bunu yapamadım sayın ustam.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Mcb 8 ayarları ve kontaktör kontak bağlantılarını yakından çektim ustalarım.

Tekrardan merhaba arkadaşlar.
3.bir zaman rölesi bağladım ve kendimce sorunu çözdüm yada bana öyle geliyor :)Şebeke elektriği geri geldiği zaman şebeke kontaktörü hemen çekiyordu,
3.zaman rölesini 6 saniye ye ayarladım ve kontak çıkışını şebeke kontaktörünün A1 ucuna verdim.
Şimdi şebeke geri gelse bile invertör kontaktörü bırakıyor,
6 saniye sonra şebeke kontaktörü devreye giriyor.
Kendimce ürettiğim çözüm bu oldu umarım yanlış bişey yapmadım inşallah.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20191017_081626.jpg
    IMG_20191017_081626.jpg
    242.2 KB · Görüntüleme: 22
  • IMG_20191017_215815.jpg
    IMG_20191017_215815.jpg
    269.3 KB · Görüntüleme: 17
Mcb 8 ayarları ve kontaktör kontak bağlantılarını yakından çektim ustalarım.

Tekrardan merhaba arkadaşlar.
3.bir zaman rölesi bağladım ve kendimce sorunu çözdüm yada bana öyle geliyor :)Şebeke elektriği geri geldiği zaman şebeke kontaktörü hemen çekiyordu,
3.zaman rölesini 6 saniye ye ayarladım ve kontak çıkışını şebeke kontaktörünün A1 ucuna verdim.
Şimdi şebeke geri gelse bile invertör kontaktörü bırakıyor,
6 saniye sonra şebeke kontaktörü devreye giriyor.
Kendimce ürettiğim çözüm bu oldu umarım yanlış bişey yapmadım inşallah.
HAyırlı olsun gözünüz aydın, şebekeden ayırıp yani invertere geçiş sağlayıp 6 sn. dolmadan tekrar şebekeyi verdiniz mi? Kötü karanlık gün gelmeden deneme yapmakta fayda var yine de önceden tüm bağlantıları kontrol edin masraf çıkmasın.
 
HAyırlı olsun gözünüz aydın, şebekeden ayırıp yani invertere geçiş sağlayıp 6 sn. dolmadan tekrar şebekeyi verdiniz mi? Kötü karanlık gün gelmeden deneme yapmakta fayda var yine de önceden tüm bağlantıları kontrol edin masraf çıkmasın.
Sayın @by lent sağolun Allah razı olsun.
Dediğinizi yaptım şebeke elektriğini kestim 6 saniye dolup invertör devreye girmeden tekrar şebeke elektriğini açtım hiç sorun olmadı Allah'a şükür.
Forumda çok iyi,çok ilgili abiler arkadaşlar var.
Hepinizden Allah razı olsun.
 