transfer panosu

Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
476
Puanları
33
Yaş
33
Konum
KASTAMONU
Nötrlerde kontaktörden geçmeli.Kontaktör-
lere,elektrik ve mekanik ( olursa iyi olur )kilit
yapmalısınız.Yoksa,yanlış bir işlemde,panel
tesisatını uçurursunuz.:rolleyes:
Abi mekanik kilitleme olmasa olmazmı.
Dikkat ederim benden başka kurcalayan olmaz zaten.
Nasıl yapılıyor mekanik kilitleme çok zor yada maliyeti yüksek mi acaba.
Bu şekilde nötr leri de ayrı ayrı girsem,
Kontaktör ler için a2 nötr lerini nasıl gireceğim buraya takıldım sanırım abi
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,546
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Mekanik kilit,kontaktörünüzün marka ve tipi-
ne bağlı ve iki kontaktör arasına bağlanan
minik bir parçadır.Çok pahalı olduğunu san-
mıyorum.Olursa,emniyet daha garanti olur.
 
Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
476
Puanları
33
Yaş
33
Konum
KASTAMONU
Mekanik kilit,kontaktörünüzün marka ve tipi-
ne bağlı ve iki kontaktör arasına bağlanan
minik bir parçadır.Çok pahalı olduğunu san-
mıyorum.Olursa,emniyet daha garanti olur.
Tamam Sami abi Siemens marka kontaktör için araştırayım bu mekanik kilitlemeyi.
Sadece son sorum şu abi,
Kontaktörlerin a2 ucuna yani tetikleme için gereken nötr ü nerden alacağım.
Başka hepsini anladım.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,546
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Her devrenin kontaktör bobini,kendi devre-
sinden alınır.Kontaktörleriniz Simens oldu-
ğuna göre,mekanik kilit parçasını kolayca
bulabilirsiniz.Sayfa 38
 

Ekli dosyalar

Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
476
Puanları
33
Yaş
33
Konum
KASTAMONU
Her devrenin kontaktör bobini,kendi devre-
sinden alınır.Kontaktörleriniz Simens oldu-
ğuna göre,mekanik kilit parçasını kolayca
bulabilirsiniz.Sayfa 38
Abicim çok teşekkür ederim faydalı bilgileriniz için.
Hemen gerekli malzemeyi tedarik edeceğim inşallah.
 

synnadali

Üye
Katılım
22 Ocak 2013
Mesajlar
6
Puanları
3
Yaş
46
Tamam Sami abi Siemens marka kontaktör için araştırayım bu mekanik kilitlemeyi.
Sadece son sorum şu abi,
Kontaktörlerin a2 ucuna yani tetikleme için gereken nötr ü nerden alacağım.
Başka hepsini anladım.
Sn.Mustafa Kabadayi,
Düşünceniz guzel ama mevcut invertorunuzle daire icin sebeke yedeklemesi yapmaniz hata olur.Elinizdeki inverter daire beslemesi icin çok küçük kalir.Baglanti yapmanız durumda ilk enerji kesintisinde devreye girecek buzdolabi yada bunun gibi elk.cihazlar inverterinizi yakabilir.Mevcut inverterinizle birkaç lamba 1 tv yi akunuzun kapasitesince kullanabilirsiniz.Lütfen dikkat ediniz.Elk.sel güç hesapları yapmadan uygulamaya gecmeyniz.
 
Katılım
23 Eki 2015
Mesajlar
36
Puanları
3
Yaş
36
Merhaba arkadaşlar elimde bir elelktrik projesi varda onaya göndereceğim de üstüm bana transfer panosunu sil dedi yalnız ben trnsfer panosunu bilmiyorum nedir bi açıklayabilir misiniz???
hocam iki kontaktörle yapacaksan öncelikler kontaktörelerin kontaklarından faz ve nötürü geçir daha sonra invertörün bağlı olduğu kontaktörün bobin ucunu invertörden aldığın fazı şebeke kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir ve bobine bağla böylece şebeke elektriği gittiğinde invertör kontaktörü otomatik devreye girer istersen şekil çizip atabilirim
 
Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
476
Puanları
33
Yaş
33
Konum
KASTAMONU
Sn.Mustafa Kabadayi,
Düşünceniz guzel ama mevcut invertorunuzle daire icin sebeke yedeklemesi yapmaniz hata olur.Elinizdeki inverter daire beslemesi icin çok küçük kalir.Baglanti yapmanız durumda ilk enerji kesintisinde devreye girecek buzdolabi yada bunun gibi elk.cihazlar inverterinizi yakabilir.Mevcut inverterinizle birkaç lamba 1 tv yi akunuzun kapasitesince kullanabilirsiniz.Lütfen dikkat ediniz.Elk.sel güç hesapları yapmadan uygulamaya gecmeyniz.
Sayın ustam çok teşekkür ederim.
Lojmanın aboneliği trifaze.
Ben sadece aydınlatma için ayırdığım T fazını dahil edeceğim bu sistem için uygun olursa
hocam iki kontaktörle yapacaksan öncelikler kontaktörelerin kontaklarından faz ve nötürü geçir daha sonra invertörün bağlı olduğu kontaktörün bobin ucunu invertörden aldığın fazı şebeke kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir ve bobine bağla böylece şebeke elektriği gittiğinde invertör kontaktörü otomatik devreye girer istersen şekil çizip atabilirim
Ustam Allah razı olsun sizden.
Herşeyi anladım sistemi kabaca kurdum.
Sadece şebeke nötürü konusunda biraz takıldım.
Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim.