Transfer panosu kumanda bilgi

Katılım
22 Ara 2012
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba elimde jeneratör sahil projesi var fakat tam çözemedim resimlerdeki bobinler düşük gerilim bobini fakat jeneratörden sahili beslerken enerjisiz kısımda bobin kumandası nasıl çalışabilirki birde 4.3 5.3 yardımcı kontaklar belirtilmiş seçici butonun altına yazılması ne anlama gelir teşekkürler
image.jpg
image.jpg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hasanvolkan1985 Merhabalar;

Projenin başka detayı yoksa ben düşük gerilim bobini göremedim projede 3 seçici kutuplu bir anahtar var anladığım kadarıyla bu gemi de bulunan bir jeneratör;
Generator çalıştıktan sonra seçici anahtarı generator konumuna alırsanız 4Q1 kapanarak baraları enerjilendirir ve baralardan enerji alan Gemi içi yada her ne ise jeneratörden beslenir ancak shore ( sahile ) enerji gitmez.
Seçici anahtar gen to shore alanırsa dikkat hala jeneratör devrede 5Q1 kapanarak shore besler shore daha önce elektrik yoktur seçici anahtar gen to shore alındığında enerji alır.
Bu gemi yada her ne ise jeneratörü çalışmaz iken shore den enerji alcağı zaman seçici anahtar shore pozisyonuna alınır bu sefer sadece 5Q1 çeker ve baralar shoreden beslenir 4Q1 açık olduğu için jeneratör devrede değildir.
Jeneratör devredeyken shoreden enerji gelme ihtimaline karşı ters güç rölesi ile jeneratör korunmuş.

Umarım anlatabilmişimdir.

Kolay Gelsin
 
Hocam çok iyi anlattın aynı dediğin gibi uvr ler düşük gerilim bobini iki şalterdede var ama iş seçici anahtarda bitiyor sanırım 5.3 4.3 rölenin yardımcı kontakları jeneratör çalışırken faz alıyor shore bobinini enerjiliyor yoksa shore kompagının tüm kumandası girişinde sahilden enerji geldiği zaman kurulurda , jeneratörden sahili besleyeceğim zaman kuramazdım bugun inceledimde seçici anahtarın orda 5.3 4.3 kontagı belirtmiş heralde mantıklı geliyor
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst