Arkadaşlar bir problemimiz var;

630 kVA trafo ileride yapılacak olan ek üniteler dikkate alınarak 1250 kVA ya çekildi, ancak yeni sistem kullanımda değil ve fabrikaya ortalama 400 A civarında bir akım çekiliyor.
Bu trafo değişiminden sonra, "elektrik gidip geldiğinde" 24 V güçkaynakları yanıyor.
Sisteme yeni dahil olan bir harmonik üretici yok(hız kontrol cihazı vb.) Ama harmonik değerlerinin yüksek çıktığı görülmüş.

Şu durumda trafonun değerinden az yüklenmesi bir problem olabilirmi.

Sorun sizce nerde?? Nasıl çözebiliriz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

emir

Paylaşımcı üye
Katılım
3 Eki 2006
Mesajlar
707
Puanları
101
Yaş
40
hayır hiç bir problem olmaz. trafo gücü yükselince harmonik artar diye de bir şey yok. o tamamen yeni trafonun tasarımı manyetik sacın kalitesi ve dizimi ile ilgilidir. trafo yanlış dizayn edilmiş olabilir. üretici firma hangisiydi acaba
 

hakaneryurt

SGE Mühendislik Temsilcisi
Katılım
12 Ocak 2009
Mesajlar
172
Puanları
1
Sorunun ne olduğunu anlamak için bir enerji analizörü ile ölçüm yapmalısınız.
 

emir

Paylaşımcı üye
Katılım
3 Eki 2006
Mesajlar
707
Puanları
101
Yaş
40
zaten enerji analizörü ile ölçüm yapılmış ki harmonikleri görebilmişler diye düşünüyorum
 
Konu Sah

fearalive

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
38
arkadaşlar sorunu çözemedik hala, trafodan şüpheleniyoruz ama hala net değil

sorun şöyleymiş
gece elektrik gidip geldiğinde küçük güçlü ups ler yanıyormuş.

Yani bir anlık bir gerilim dalgalanması oluyormuş. Sebebi ve çözümü ne olabilir.
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
856
AG ana baranızda, B+C Tipi darbe gerilim koruyucusu monte etmenizde yarar var.
 

tenvir

Üye
Katılım
19 Mar 2009
Mesajlar
41
Puanları
1
Trafonun yüklenme durumuna göre mıknatıslanma akımından kaynaklanan harmonikler meydana gelebilir.Tabii bu konu imalatla alakalıdır.Bir de bağlantı grubuda önemli.Mesela sekonderi yıldız topraklı trafolarda,3 ve katları harmoniklerinin etkileri ortadan kalkar.
Saygılarımla
 

akif-b

Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
114
Puanları
1
trafonun değerinin büyük seçilmesi harmonik oluşumu ile ilgisi yoktur, trafo imalatından ( trafoda olusan manyetik alandan ) kaynaklanan bir durumdur, önecellikle yapılması gereken enerji analizörü ile harmonik değerlerinin ölçümü, burdan elden edilen değere göre bir çözüm bulunmalı, kompanzasyonda kullanılan kapasitörlerin seçimide harmoniklerin oluşmasına neden olabilmektedir, eğer seçilen kapasitörlerin harmonik hesapları yapılırsa daha objektif bir çözüm bulunabilir.
 

tenvir

Üye
Katılım
19 Mar 2009
Mesajlar
41
Puanları
1
Trafolarda mıknatıslanma eğrisi göz önüne alınır ve mağnetik akı yoğunluğu buna göre seçilir.Şayet trafo tasarımı yapan firma akı yoğunluğunu doyuma yakın seçerse ve bizde trafoyu aşırı yüklersek,akı yoğunluğu doyum bölgesine kayar ve trafo nonlinner bir çalışma noktasına kayar.Bunun anlamı şudur:Sinüs eğrisindeki pozitif ve negatif alternaslar birbirine eşit olmaz ve yani ana sinüs dalgası bozulur ve harmonik olur..Saygılarımla
 

Forum istatistikleri

Konular
123,614
Mesajlar
873,574
Kullanıcılar
441,655
Son üye
safa154

Yeni konular

Üst