Trafolu Akım Sınırlama

cirak05

Üye
Katılım
14 Nis 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Selamın aleyküm

Birkaç akım sınırlama devresini denedim, bazıları istikrarlı çalışmadı bazıları da akımı sınırlamaya çalışırken voltajı kısıyordu. Benim istediğim ise voltaj ve akım sabit olacak şekilde idi. (Örneğin; 24V - 200mA gibi)

Bunu 24V & 12W trafo ile yapsam dezavatajı olur mu? Sonuçta bir trafo, birkaç kondansatör ve LM2596 ile regüleli istediğim değerleri elde edebilirim. Dezavantajları var mıdır?

Bir de ilave olarak 2x24V trafo kullanılırsa, 24V 'luk hattın biri anahtarlama yöntemi ile tam güçte akım çektiğinde diğer 24V hatta dalgalanma veya başka bir sorun oluşur mu?

Saygılar
 
Son düzenleme:
Ohm kanununa gore ayni anda hem akim hem voltaj sabit kalamaz.

Ya voltaji sabit tutarsın degisken yuklerde akimda yuke gore degisir

Yada voltaji sabit tutarsin degisen yuke gore akimda degisir.

Ikisi ayni anda sabit kalamaz.

Ama su olabilir.

Mesela bir sabit akim kaynagi en yuksek 24 volta kadar ve ayar yaptigin akimi gecmesin diyebilirsin. Bagladiginiz yuke gore guc kaynagi kendi ayar yapar.

Herşey ohm kanununa baglidir.

R = V ÷ I dir.
 
Ohm kanununa gore ayni anda hem akim hem voltaj sabit kalamaz.

Ya voltaji sabit tutarsın degisken yuklerde akimda yuke gore degisir

Yada voltaji sabit tutarsin degisen yuke gore akimda degisir.

Ikisi ayni anda sabit kalamaz.

Ama su olabilir.

Mesela bir sabit akim kaynagi en yuksek 24 volta kadar ve ayar yaptigin akimi gecmesin diyebilirsin. Bagladiginiz yuke gore guc kaynagi kendi ayar yapar.

Herşey ohm kanununa baglidir.

R = V ÷ I dir.

Hocam dediğiniz gibi kurallar var.

"R = 100 Ohm" sabit, evet Ohm kanununa göre 24Volt luk güç kaynağına bu yükü bağlarsak 240mA akım çekecek yada voltajı daha yüksek bir güç kaynağı ise "V= I x R" formülünden dolayı çekilen akım daha da artar.

Ben istiyorum ki; devamlı şekilde 200mA çeksin (veya istenilen farklı bir değere göre), bunun için de yukarıda dediğim gibi akım sınırlaması yapan devreler voltajı kısarak işi sonuçlandırmaya çalışıyor.

Sorum; doğrudan çekilecek akıma göre seçilmiş trafolu sistem kullanmanın eksileri var mıdır? (24V & 0,2A için 4,8W'lık trafo) Yani trafoyu tam güçte kullanmış olacağız.
 
Son düzenleme:
Eger,

Bir direnc yada yuk uzerinden 200 ma akim akitmak istiyorsunuz ve sabit akim modunda bu dirence 200 ma uyguladiginizda voltaj dusuyor ise bu direncin omaji dusuk demektir. Dusuk olunca akimi 200 ma de tutmak icin guc kaynaginin voltaji dusurmesi normal.

Yada yukunuze seri direnc baglayip omajini yukseltmelisinizki akiminiz 200 ms2 de kalsin.

Siz 24 volt 0.2 amperlik trafo alip o yuke baglarsaniz 200 ma den fazla akim cekmek isteyecek yani guc kaynaginiz kisa devre edilmis gibi davranacak.
 
Siz 24 volt 0.2 amperlik trafo alip o yuke baglarsaniz 200 ma den fazla akim cekmek isteyecek yani guc kaynaginiz kisa devre edilmis gibi davranacak.
Dediğiniz gibi; 24V - 0,2A 'lik trafoya 100 Ohm 'luk yük direnci bağladığımızda (tam güçte çalışacağından dolayı) kısa veya uzun vadede trafoya zarar vermiş mi oluyoruz yoksa alan razı veren razı mı oluyor? :)
 
24 ÷ 0.2 = 120 ohm.

Siz 100 ohm baglarsaniz bu trafoda asiri akim çekmiş olursunuz. Cikis voltajiniz biraz dusecek ve trafo sicakliginiz biraz artacaktir.

Yukunuz 100 ohm ve bu yukten 200 ma cekmek istiyorsaniz yukunuze 20 volt uyglamaniz gereklidir.
 
Yazdıklarınızdan şunu anladım; istenilen voltaj ve akım değerinde seçilen trafolu bir besleme devresinde, trafonun tam güçte çalışmasının trafonun ısınması dışında bir sorun oluşturmaz. (voltaj dalgalanması gibi...)

Almayı düşündüğüm trafo: Aslan Elektroniğin "ASL 623224 " kodlu trafosu, 2 x 24V ve 2 x 208mA akım veriyor. İzolasyon sınıfı "70° C/B" diyor. Yani 70 derece sıcaklığa kadar sorunsuz çalışır anlamına mı geliyor?

Özellikleri :
VDE 0570 / EN 61558 Normuna Göre Vakum Dolgulu
İki Bölmeli Sarım İzolasyon Sınıfı 70° C/B
Kısa Devre Dayanıklı
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,877
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst