Trafolarda Dyn5, Dyn11 Olması Nasıl Seçilir? Kriteri, Amacı Nedir?

Kısacası DYN önemli bir unsur değil, diyelim trafo patladı acil olarak yerine DYN11 trafo takıldı. Tesiste ne sorun olabilir ki??

EN fazla fazlar dönmüşte, ana panodan yada bir şalterden iki fazın yeri değiştirilir sorun çözülmüş olur?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
@sami inci baba bu konu hakkında engin tecrübelerinden bizi bir faydalandırsan nasıl olur :)
 
fakat dikkat ederseniz dyn5 ile dyn 11 in farkını hemen hemen hiç bir kaynakta bulamazsınız
Arkadaşlar Nokta atışı:
Dyn5 grubunda Y.G sargısı soldan sağa doğru sarılıyorsa A.G sargısı ters yönde yani sağdan sola sarılır.
Dyn11 grubunda ise hem Y.G hem de A.G sargıları aynı yönde sarılır...
 