Trafolarda Dyn5, Dyn11 Olması Nasıl Seçilir? Kriteri, Amacı Nedir?

Kısacası DYN önemli bir unsur değil, diyelim trafo patladı acil olarak yerine DYN11 trafo takıldı. Tesiste ne sorun olabilir ki??

EN fazla fazlar dönmüşte, ana panodan yada bir şalterden iki fazın yeri değiştirilir sorun çözülmüş olur?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
@sami inci baba bu konu hakkında engin tecrübelerinden bizi bir faydalandırsan nasıl olur :)
 
fakat dikkat ederseniz dyn5 ile dyn 11 in farkını hemen hemen hiç bir kaynakta bulamazsınız
Arkadaşlar Nokta atışı:
Dyn5 grubunda Y.G sargısı soldan sağa doğru sarılıyorsa A.G sargısı ters yönde yani sağdan sola sarılır.
Dyn11 grubunda ise hem Y.G hem de A.G sargıları aynı yönde sarılır...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri