trafolarda bağlantı grubu

teknissyen

Üye
Katılım
9 Haz 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
arkadaşlar güç trafolarında bağlantı gruplarını hepimiz biliriz.Ama neden Dy5 , YY1 vs. gibi çeşitli gruplarda trafo üretiliyor.Üreticiler neden buna gerek duyuyor? Sorduğum üretici firmaları bile cevabını bilmiyor...Lütfen sisteme göre üretilip alıcı ona göre seçiyor denilen bu olayın nedenini bilen varsa beni aydınlatabilir mi ?Trafolarda primer ve sekonder arasında faz farkı yoksa niye bu faz farkı yapılıyor ?lütfen cevap verin...İyi çalışmalar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
"Dy" trafolarda, primer faz arası gerilim ile sekonder faz-nötr gerilimlerinin aynı doğrultuda olması gerekli. Bu da 150 ve 330 derece fark olan trafolarda mümkün olabiliyor. Yani Dyn5 ve Dyn11.
Dyn11 trafoda, "primer faz arası gerilim" ile "sekonder faz-nötr gerilimi" aynı açıda(0 derece),
Dyn5 trafoda, "primer faz arası gerilim" ile "sekonder faz-nötr gerilimi" ters açıda (180 derece),
ama 2 grup açılı bağlantı şeklinde de aynı doğrultuda olduğu görünüyor. Aynı doğrultuda olmasının nedeni,sekonder ve primer bobinlerin karşı karşıya olması. Yani primer ve sekonder bobinlerinin üzerinde indüklenen gerilim arasında faz kayması yok, ama primerde bobinin uçlarına 2 faz, sekonderde 1 faz bir nötr bağlanıyor.
Saygılar...
 
arkadaşlar güç trafolarında bağlantı gruplarını hepimiz biliriz.Ama neden Dy5 , YY1 vs. gibi çeşitli gruplarda trafo üretiliyor.Üreticiler neden buna gerek duyuyor? Sorduğum üretici firmaları bile cevabını bilmiyor...Lütfen sisteme göre üretilip alıcı ona göre seçiyor denilen bu olayın nedenini bilen varsa beni aydınlatabilir mi ?Trafolarda primer ve sekonder arasında faz farkı yoksa niye bu faz farkı yapılıyor ?lütfen cevap verin...İyi çalışmalar

duzeltme : YY1 diye vector grup yoktur.
Primer ve sekonder arasi acisal farklara gore vector gruplari IEC 600076.1 de verilmistir.

Sordugunuz uretici firmalar dogru soyluyor
- Transformatorun primer sekonder arasi acisal farki baglanacagi sistemin acisal farkina gore secilir.-

Ayrica

- Sistemin gecici asiri gerilim ve asiri akim durumlarindaki devreyi acma yetenegi.

- Sistemin hata akimlarinin seviyesi .

- Sistemin transformatorun notr noktasini topraklamaya uygunluk durumu

- Sistemdeki gerilim ve akim harmoniklerinin durumu .

- Dengesiz faz yuklenmesi durumundaki gerilim simetrisinin durumu.

Acisal fark acisindan bakilacak olursa , son kullanici iseniz konu cok basittir.
Fakat son kullanici degilde iki sistemin baglantisi soz konusu ise yukarda bahsettigim durumlarin hepsinin hesaba dokulmesi gerekiyor. Genel uygulama olarak dunyada
distribution transformer olarak Dyn 11 ,
Substation transformer olarak YN yn 0 ,
Unit transformer olarak YN d 5 kullanilir.

Ornegin : Siz tedas tan 33 kV alip fabrikanizi calistiracaksiniz,
33 - 0.4 kV trafo Dyn 11 , Yzn 11 , Dyn 1 , Dyn 5 , Dyn 7 , Yzn 1 , Dzn 0 ...
olabilir.

ornegin : Birinci sistem 66 kV ikinci sistem 11 kV
66 - 11 kV trafo iki sistem uzerinde onceden konulmus benzer trafonun vektor grubu secilir. Benzer trafo yoksa hesap yapilir.
 
ilginize ve verdiğiniz cevaplara çooook teşekkürler
 
"Dy" trafolarda, primer faz arası gerilim ile sekonder faz-nötr gerilimlerinin aynı doğrultuda olması gerekli. Bu da 150 ve 330 derece fark olan trafolarda mümkün olabiliyor. Yani Dyn5 ve Dyn11.
Dyn11 trafoda, "primer faz arası gerilim" ile "sekonder faz-nötr gerilimi" aynı açıda(0 derece),
Dyn5 trafoda, "primer faz arası gerilim" ile "sekonder faz-nötr gerilimi" ters açıda (180 derece),
ama 2 grup açılı bağlantı şeklinde de aynı doğrultuda olduğu görünüyor. Aynı doğrultuda olmasının nedeni,sekonder ve primer bobinlerin karşı karşıya olması. Yani primer ve sekonder bobinlerinin üzerinde indüklenen gerilim arasında faz kayması yok, ama primerde bobinin uçlarına 2 faz, sekonderde 1 faz bir nötr bağlanıyor.
Saygılar...

Bu arada Dyn1,Dyn3,Dyn7,Dyn9 bağlantı grupları, Dyn5 ve Dyn11 in çıkış uçlarının yerlerinini değiştirilmesi ile üretilebilir.
 
Bu arada Dyn1,Dyn3,Dyn7,Dyn9 bağlantı grupları, Dyn5 ve Dyn11 in çıkış uçlarının yerlerinini değiştirilmesi ile üretilebilir.


Duzeltme : D y vektor grubu icin aci farki 1 , 11 , 5 , 7 vardir. Referans IEC 60076.1 ( TS 267 )

Yani Dyn 1 , Dyn 11 , Dyn 5 , Dyn 7 dir..

3 ve 9 aci farki yoktur...
 
Ydn 11 trafo bağlantısının özellikleri nelerdir arkadaşlar :eek:
 
100 kva lık bir trafomuz var, bağlantı grubu Ydn 11 bu bağlantı özelliği nedir faz nötr beslemelerin yoğun olduğu yerlerde kullanılırmı üç fazlı beslemerde kullanılırsa ne olur gibi cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar
 
Ydn 11 trafo bağlantısının özellikleri nelerdir arkadaşlar :eek:

Düzeltme: Ydn 11 bağlantı grubunda bir trafo yoktur, sakın bu Dyn 11 olmasın.
Bu rumuzun açılımı:
D: Trafo primeri (birincil sargısı), D = üçgen bağlı,
y: Trafo sekonderi (ikincil sargısı) y= yıldız bağlı,
n: sekonder sargı orta uçlarından nötr ucu da çıkartılmış (oluşturulmuş)
11: birincil sargı ile ikincil sargı arasındaki açı farkı 11 x (30;sabit sayı)=330[SUP]0

[/SUP]sizin yazdığınız Ydn11'e göre ikincil sargı hem üçgen bağlı olupta hemde nötr iletkenli olması imkansız, üçgen bağlantıda nötr yoktur, yıldız veya zigzag bağlantılarda olur.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,160
Mesajlar
915,563
Kullanıcılar
449,918
Son üye
mustafa 909

Yeni konular

Geri
Üst