trafoların yüzde Uk hesabı hakkında?

iyi gunler bi sorum olcakti. uk degeri artarsa kisa devre akimi azalirmi? eger azalirsa kesicilerin maliyetimi duser genel bi bilgi verirmisiniz

Uk değeri arttığında kısa devre akımı artar ancak ilk besleme anındaki inrush akımı da aynı orantısa artacaktır. Dolayısıyla kesici maliyeti genelde aynı kalır
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Uk yükseldikçe trafodaki gerilim düşümü artar. yani 33/0,4kV trafo tam yüklü olduğu zaman hiç bir zaman çıkışı 400V değildir. Uk ya göre değişir 385 -390 V gibi değerler alır. Gerilim düşümü çok az olsun isterseniz Uk yı düşük seçersiniz. Fakat Uk düştükçe trafoda kısa devre anında oluşacak akım artar. bu da trafonun kısa devreye mukavemetini azaltır
Merhaba
Uk degeri artttikca gerilim dusumu nasil artiyor?Daha detayli bilgi verebilirmisiniz?
 
Merhaba
Uk degeri artttikca gerilim dusumu nasil artiyor?Daha detayli bilgi verebilirmisiniz?
Bu bir tasarım parametresidir kendi kendine artan bir şey değil, ona göre tasarım yaparsınız;

yüksek Uk için, yani kısa devre anında primerden nominal akımın geçmesini sağlayacak gerilimin değerini artırmanız için sargı tasarımında nisbeten yüksek empedans tercih edersiniz, bu durumun olumsuz yanı normal çalışmada yüksek empedanstan ötürü gerilim düşümünün daha fazla olmasıdır.

Yani sargıları daha yüksek empedanslı seçerek Uk'yı artırmış oluruz, bu yüksek empedanslı sargılar da daha fazla gerilim düşümüne sebep olurlar.

Bir kısa devre hatasında yüksek Uk yani yüksek sargı empedansı akımı daha fazla sınırlayacağından kısa devrenin trafoya zararı nisbeten az olur, yüksek Uk'nın avantajı da budur.

Kabataslak bu şekildedir olay
 
röle ayarında kullanılıyor demek biraz yavan olmuş galiba. çünkü adından da anlaşılacağı üzere kısa devre gerilimi yani kısa devre gerilimini ne kadar küçük tutarsanız gerilim düşümünüz o kadar az olur fakat kısa devre anında ortaya çıkacak akım yükselir bu akımı önlemek içinde seçilen kesicinin kapasitesinin yani kısa devre kesme akımının yüksek tutulması gerekir bu da ekstra maliyet demektir. kısa devre gerilimini yani yüzde empedansı yüksek tutarsanız gerilim düşümü artar fakat kısa devre anında oluşacak akım azaldığından dolayı kısa devreye olan mukavemet artar ve daha küçük kapasiteli bir kesici seçebilirsiniz. trafo hakkında bilgi isteyen arkadaşlara yardımcı olabilirim. BEST ' te Test Mühendisi olarak görev yapmaktayım.
röle ayarında kullanılıyor demek biraz yavan olmuş galiba. çünkü adından da anlaşılacağı üzere kısa devre gerilimi yani kısa devre gerilimini ne kadar küçük tutarsanız gerilim düşümünüz o kadar az olur fakat kısa devre anında ortaya çıkacak akım yükselir bu akımı önlemek içinde seçilen kesicinin kapasitesinin yani kısa devre kesme akımının yüksek tutulması gerekir bu da ekstra maliyet demektir. kısa devre gerilimini yani yüzde empedansı yüksek tutarsanız gerilim düşümü artar fakat kısa devre anında oluşacak akım azaldığından dolayı kısa devreye olan mukavemet artar ve daha küçük kapasiteli bir kesici seçebilirsiniz. trafo hakkında bilgi isteyen arkadaşlara yardımcı olabilirim. BEST ' te Test Mühendisi olarak görev yapmaktayım.
100 MVA %Uk=12.02 154/34.5 trafonun empedansı nasıl bulunur.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,836
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst