Trafoda sigorta atma sorunu

fizup

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
56
Puanları
1
Arkadaşlar trafonun üstündeki ayırıcının orta fazındaki sigorta 5-6 gün de bir atıyor.Trafom 250kVA.Hat başında sigortalı ayırıcım var.5 direkli ENH.ile trafo direğine geliyorum ve trafo direğinde de sigortalı ayırıcım var.Daha önce her iki ayırıcının sigortasıda aynı anda atıyordu ( her ikiside 16A.miş) trafonun üstündekileri 10A.yapınca sadece buradaki ayırıcının orta fazı atıyor.sigortayı değiştiriyoruz 5-6 gün çalışıyor sonra yine aynı faz atıyor.Tesiste Parafudr yok hattı izalatörleri 1kV.tesisatı kontrol ettik bir sorun yok.
Hattın bakımını yaparken OG.buşing kapama koyduk bunların nemlenmesinden olabilirmi?Ama niye sadece orta faz.Yada yükün fazlara dağılımındaki dengesizlikten olabilir mi?Yardımcı olursanız memenun olurum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
-10 amp. sigorta uygun değerdir,
-Buşing kapamadan rutubet sorunu olmaz,
-AG şalteriniz uygun değerde ise ( 400 amp )
dengesiz yüklenmeyi o görmesi gerekir,
-10 amp. sigortanın atıyor olması normal bir
durum değil.Elinizde yedek trafo varsa,trafo-
yu değiştirerek tekrar takip etmekte yarar var.
 
Ağaçlık alan ise dallar veya sarmaşık tellere çatıyor olabilir
Sarmaşık artırır yanar , büyür tekrar artırır.
Orta faz diyorsunuz ama.
Sigorta attıktan sonra hemen tekrar sigorta atıyormu ?
Yoksa atan sigortayi ilk değiştirmede hat tutuyormu ?
Gece sigorta atması oluyormu ?
Gece karanlıkta hattı kontrol edin ve patlama durumu nereden geldiğini görme.
Hiç hat tutmasa arıza kolay bulunurdu.
Sigorta atan direğin fotosunu görsek. .
http://www.elimsan.com/pdf/fuses/fuses_katalog.pdf
 
Son düzenleme:
Panodaki ana şalteriniz kurulu gücünüz ile örtüşüyormu?Tam yükte çalışırken ag akımlarını kontrol edin,ag yükleriniz arasında 5 6 günde bir ihtyaç duyulan monofaze yük varmı? Eğer akımla ilgili sorun yok ise problemi hatta yada trafoda ararsınız.Yani arızayı sıkıştırarak giderseniz işiniz kolaylaşır.Direklerdeki izalatörleri yakından inceleyin.İzalatörlerde çatlak olabilir.
 
Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim.Orta fazın sigortasını 24.09.2020 tarihinde değiştirdik 29.09.2020 tarihinde tekrar attı.Sigorta devamlı gece atıyor.Hattın bulunduğu alan tesis içi yani ağaç yok.Ana şalterimiz 400A.Hattın bakımını yeni yaptık yani kırık yada çatlak izalatör yok.kuşkonmazları ve OG buşing kapamaları bakımda yaptık.Bu trafo yemekhane,yatakhane ve klima tesisatını besliyor.Seksiyoner sigorta yuvalarını ve yükler dengeli dağıtılmış mı onu kontrol edeceğim.Sorunla ilgili gelişmeleri size tekrar bildiririm.
 
10 amp. sigorta,12 amperden sonra,geçen
akımın yüksekliğine bağlı olarak uzun sürede
! atar.Trafonuzun tam yük akımı 4,5 amper
civarındadır ( 31,5 kv için ). Trafo,max. 5-6
amperden sonra aşırı akım nedeniyle yanar.
Sizde ,10 amp. sigorta atıyor ( min 13 ! amp )
.İzolatör arızaları zor arızalardır ! farkedilme-
leri zaman alır.Tesisatınızdan ! eminseniz,tra-
foyu değiştirerek deneme yapma dışında bir
alternatif görülmüyor.
 
Trafo direği ve seksiyoner direği fotolarını yayınlamanız .
akım trafosu çatlak olabilir .

sorun siğorta atması bakımdan sonra mı başladı .
kablo ve başlığı izolasyonu bozulmuş olabilir
ve kablo uygunsuz şekildedir , rüzgar ile direğe temas durumu olabilir .
ark boynuzu ve diğer gece trafoya ve hatlara bakmanız .
ölçümler yükte ve yüksüz diğer vs gibi
 
Arkadaşlar sorun çözüldü.OG.buşing kapama nem yapmış orta fazdan iptal ettik diğer fazlardan biri atmaya başladı.OG.buşing kapamaları iptal edince sorun çözüldü artık sigorta atmıyor.Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.
 
Sorunu çözmenize sevindim kolaylıklar dilerim. Ancak yukarıda belirttiğiniz duruma kafam takıldı. Birincisi OG buşing kapama nasıl nem alabilir ?
İkincisi Nem aldığı belirtilen fazın buşing kapaması yerinden alındıktan sonra neden diğer fazlardan biri nem almaya bağlı olarak sigorta atıyor ?
Aynı seviyede bulunan muhtemelen aynı işçilikle montaj edilen buşing kapamalarda nem alma durumu olsaydı aynı anda diğer fazlarda da sigorta attırması gerekmez miydi ?

Başka sebeblerde olabilir gibi geldi. Tecrübeli abilerimizden istirham edelim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,317
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst