Trafoda 2 faz arızası

ramirus

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
arkadaşlar merhaba
3 fazlı bir dağıtım trafosunda 2 fazı iptal edip tek fazlı gibi kullanmak istesek trafo açısından nasıl bir sorunla karşılaşırız?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar merhaba
3 fazlı bir dağıtım trafosunda 2 fazı iptal edip tek fazlı gibi kullanmak istesek trafo açısından nasıl bir sorunla karşılaşırız?


Trafo gücü 3 faza eşit dağılacak şekilde imal edilmiştir.Siz bunu tekfaz üzeri beslemeye çalışırsanız 1/3 kadar yüklenebilir.Yani 100 kva trafo varsa 33 kva maksimum güç vermiş olur.Siz dahada fazla güç çekmeye çalışırsanız 33 kva dan fazla veremeyeceği için (her faz için) ilk başta gerilim çökmesi sonrasında trafo sargısının yanmasına kadar gidecek süreci başlatmış olursunuz.Tabi bu arada koruma elemanları uygun seçilmişse açma yapmaya başlar.Koruma elemanlarının akım değerlerini de yükselterek beslemeye çalışırsanız trafo zarar görür uzun vadede hiç bir şekilde 1/3 den fazla güç alamazsınız.Şöyle örneklendireyim 100 kva trafoya bir fazına 50 kva yük bindirdiniz koruma elemanını da yüksek seçtiniz (daha fazla akım almak için) bu defa güç karşınamayacağı için gerilim düşerek akım artacak 50 kva çekmeye çalışacak çekilen akım artacak fakat gerilim düşecektir sonuç olarak yine 33 kva güç çekilmiş olacaktır.
 
Son düzenleme:
Trafo gücü 3 faza eşit dağılacak şekilde imal edilmiştir.Siz bunu tekfaz üzeri beslemeye çalışırsanız 1/3 kadar yüklenebilir.Yani 100 kva trafo varsa 33 kva maksimum güç vermiş olur.Siz dahada fazla güç çekmeye çalışırsanız 33 kva dan fazla veremeyeceği için (her faz için) ilk başta gerilim çökmesi sonrasında trafo sargısının yanmasına kadar gidecek süreci başlatmış olursunuz.Tabi bu arada koruma elemanları uygun seçilmişse açma yapmaya başlar.Koruma elemanlarının akım değerlerini de yükselterek beslemeye çalışırsanız trafo zarar görür uzun vadede hiç bir şekilde 1/3 den fazla güç alamazsınız.Şöyle örneklendireyim 100 kva trafoya bir fazına 50 kva yük bindirdiniz koruma elemanını da yüksek seçtiniz (daha fazla akım almak için) bu defa güç karşınamayacağı için gerilim düşerek akım artacak 50 kva çekmeye çalışacak çekilen akım artacak fakat gerilim düşecektir sonuç olarak yine 33 kva güç çekilmiş olacaktır.
çok teşekkür ederim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst