34,5 kv gerilim altında 1600 kva trafonun pirimer nominal akım değeri 21,56 amper olması gerekiyor.
ayrıca aşırı akım açma değeri hesaplanırken nominal akımın 1,2 katı yani bahsedildiği gibi %20 si alınarak hesaplanır. topraktan açma yaptırabilmek için ise nominal akımın 1,44 katı dikkate alınır. Bu da aşırı akımın 1,2 katıdır.
bu durumda 34,5 kv dyn bağlı trafomuzun nominal akımı 21,56 amper kabul edersek aşırı akım açma 21,56a+4,312a=25,872amper olarak ayarlanmalı, topraktan açma ayarı ise 21,56+9,4864=31,05 olarak ayarlanmalıdır.
saygılar