619
Puanları
56
Sevgili arkadaşlar . 34.5kV 1600kVA lık bir trafonun yüksek gerilim tarafındaki aşırı akım rölesinin toprak koruması kaç Ampere ayarlanır. Veye toprak ayar akımı hesaplamanın bir formülü varmıdır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/mesleki-yardimlasma/7446-role-tep-ayarlari.html Bahsettiğiniz ayar teb ayarı olarak bilinir. Forumda daha önce konu açılmış. Umarım yardımcı olur. Basit bir işlem değildir. Yanlış bir işlem sonrası akım trafoları, kesiciler hatta trafo risk altına girer.

İlginiz için teşekkürler.O başlığı inceledim. Orada röle ayarının nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi ver. Benim bilmek istediğim ise ayarlıyacağımız değerinasıl bulacağız ?

Kolay gelsin...
 
Araştırdım eski kitapları umarım faydalı olur. "Rölenin nominal akımı röle etiketinde belirtilen nominal akım ile rölenin ayarlandığı katsayının çarpımına eşittir" Örneğin röle nominal akımı 5A. röle ayarı 0,8 de ise naminal akım(Iç)= 5x0,8=4A. olur.

Röle ayar akımının değiştirilmesinde önemli olan katsayı bulmaktır. Röle çalışma akımının bulunması formülünde katsayıyı yalnız bırakırsak:

katsayı= röle çalışma akımı/ röle nominal akımı
yani x=Iç/In şeklindedir.

örneğin nominal akımı 5A. olan bir rölenin çalışma akımı 6A. ayarlayacak olursak x=Iç/In= 6/5= 1.2 dir.
(kaynak:soma elektrik tek. koruma ve röleler-Necmettin güler)

burada bilnmesi gereken Akım eğrileri akım trafosu bağlantıları özellikleri vb. 4A.de nominal akımın ne olacağı 5A. de ne olacağı. Röle mühendisliği konusu bu detaylı bir konu her rölenin farklı özellikleri olabileceğinide hatırlatalım kolay gelsin
 
Güç trafosu çıkış fiderindeki toprak rölesinin ayarı yapılırken şu husus dikkate alınarak ayar yapılır. DYN bağlı güç trafoları, anma akımının % 20’si oranındaki dengesizliklerden itibaren zorlanacaklardır ve bu zorlanmanın önüne geçmek için, toprak akımı değerini; trafo anma akımının %15-20 katı civarında ayarlamak uygun olacaktır.

Bu durumda; 1600 kVA bir trafonun primer nominal akımı: Ip=26,8 amperdir. Bu değerin %15'i 4,02 Amper olarak toprak aşırı akım ayarlanmalıdır.
 
Güç trafosu çıkış fiderindeki toprak rölesinin ayarı yapılırken şu husus dikkate alınarak ayar yapılır. DYN bağlı güç trafoları, anma akımının % 20’si oranındaki dengesizliklerden itibaren zorlanacaklardır ve bu zorlanmanın önüne geçmek için, toprak akımı değerini; trafo anma akımının %15-20 katı civarında ayarlamak uygun olacaktır.

Bu durumda; 1600 kVA bir trafonun primer nominal akımı: Ip=26,8 amperdir. Bu değerin %15'i 4,02 Amper olarak toprak aşırı akım ayarlanmalıdır.

34,5 kv gerilim altında 1600 kva trafonun pirimer nominal akım değeri 21,56 amper olması gerekiyor.
ayrıca aşırı akım açma değeri hesaplanırken nominal akımın 1,2 katı yani bahsedildiği gibi %20 si alınarak hesaplanır. topraktan açma yaptırabilmek için ise nominal akımın 1,44 katı dikkate alınır. Bu da aşırı akımın 1,2 katıdır.
bu durumda 34,5 kv dyn bağlı trafomuzun nominal akımı 21,56 amper kabul edersek aşırı akım açma 21,56a+4,312a=25,872amper olarak ayarlanmalı, topraktan açma ayarı ise 21,56+9,4864=31,05 olarak ayarlanmalıdır.
saygılar
 
34,5 kv gerilim altında 1600 kva trafonun pirimer nominal akım değeri 21,56 amper olması gerekiyor.
ayrıca aşırı akım açma değeri hesaplanırken nominal akımın 1,2 katı yani bahsedildiği gibi %20 si alınarak hesaplanır. topraktan açma yaptırabilmek için ise nominal akımın 1,44 katı dikkate alınır. Bu da aşırı akımın 1,2 katıdır.
bu durumda 34,5 kv dyn bağlı trafomuzun nominal akımı 21,56 amper kabul edersek aşırı akım açma 21,56a+4,312a=25,872amper olarak ayarlanmalı, topraktan açma ayarı ise 21,56+9,4864=31,05 olarak ayarlanmalıdır.
saygılar

hesaplarınızı ve toprak ayar akımı ile ilgili bilgilerinizi tekrar kontrol etmenizde yarar var.
 
Dyn bağlı bir trafonun primerinden normal çalışmada hiç akım geçmemelidir. Toprak korumayı 25-30A gibi yüksek değerlere niçin ayarlıyoruz. Buradan şunumu anlıyacağım. Topraktan 15 A geçerse bu normaldir.

Kolay gelsin...
 