Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

yağlı trafoda diyelim yeni yag durumu cok iyi. Ama izolasyon kotu. İzolasyonun kotu olmasini barindiran diger sebepler ne ola bilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
iyi firinlanmamiş buna bağlı olarakİzolasyon malzemeleri(çıta,presbant,takoz v.s) iyi kurutulmamiş olabilir.

Gerilime bağlı olarak bırakılması gereken mesafeler yetersiz ise yani bobinler ve katlar arası

Aktif kısım kazan arası mesafe çok yakın birakilmissa

Daha sayılabilecek bir sürü neden
 
Tesekkur ederim. Siz de mi test ile ilgili iş yapiyosunuz?
 
özəl mesaj bölümünə bakarsaniz sevinirim
 
200 MOM altında ölçülen izolasyon değerleri riskli değerlendirilmektedir. Testi bir başka testle desteklemek için trafodan yağ numunesi alarak iç yüzey delinme gerilimine bakmanız gerekmektedir. DC İzolasyon testinde almış olduğunuz sonuçlar sizin trafo yağ izolasyonu durumunu vermektedir. AC izolasyon testinde Katı izolasyon maddelerinin durumu ve primer sargı için (CH- CH+CHL - CHL ) Sekonder sargı için ( CL- CL+CLH- CLH ) mesafelerinin bozulup bozulmadığı hakkında bilgi vermektedir. Sonuç itibarı ile hiçbir izolasyon malzemesi 100% izolasyon sağlayamaz . İzolasyon üzerinden her zaman kaçak akımlar akacaktır. Bu kaçak akımlar IR ve IC olmak üzere iki ye ayrılır IR akımları çok küçük olduğundan ihmal ediliyor . bizim için mühim olan IC bir. IC de meydana gelen artış izolasyon malzemesinin kötüye gittiği bilgisini vermektedir. Burda IC nin artması sonucu Kapasite ve Watt kayıplarıda artacaktır.
 
200 MOM altında ölçülen izolasyon değerleri riskli değerlendirilmektedir. Testi bir başka testle desteklemek için trafodan yağ numunesi alarak iç yüzey delinme gerilimine bakmanız gerekmektedir. DC İzolasyon testinde almış olduğunuz sonuçlar sizin trafo yağ izolasyonu durumunu vermektedir. AC izolasyon testinde Katı izolasyon maddelerinin durumu ve primer sargı için (CH- CH+CHL - CHL ) Sekonder sargı için ( CL- CL+CLH- CLH ) mesafelerinin bozulup bozulmadığı hakkında bilgi vermektedir. Sonuç itibarı ile hiçbir izolasyon malzemesi 100% izolasyon sağlayamaz . İzolasyon üzerinden her zaman kaçak akımlar akacaktır. Bu kaçak akımlar IR ve IC olmak üzere iki ye ayrılır IR akımları çok küçük olduğundan ihmal ediliyor . bizim için mühim olan IC bir. IC de meydana gelen artış izolasyon malzemesinin kötüye gittiği bilgisini vermektedir. Burda IC nin artması sonucu Kapasite ve Watt kayıplarıda artacaktır.
Çok teşekkür ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,521
Kullanıcılar
449,903
Son üye
furoz6868

Yeni konular

Geri
Üst