Trafo sabit kondansatoru

Katılım
4 Kas 2017
Mesajlar
57
Puanları
1
Iyi aksamlar, sabit kondansator, sayac ve ag ve og referansa gore sabit yapilmali mi yapilmamali mi bunlar arasindaki iliski nasil yani mantik ne yazabilir misiniz ?
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Iyi aksamlar, sabit kondansator, sayac ve ag ve og referansa gore sabit yapilmali mi yapilmamali mi bunlar arasindaki iliski nasil yani mantik ne yazabilir misiniz ?

Trafo sabiti yüklenmeye bağlı bir durumdur.Boşta iken yaklaşık %1 i kadar yüklenmede ise %5-6 lara kadar çıkar.Bunun düzgün bir şekilde kompanze edilmesi için ister a.g tarafından isterse o.g tarafından kompanze edilebilir.Trafo sabiti tabiri aslında doğru değildir.Çünkü aslında trafo sabiti hiç bir zaman sabit olmaz değişkendir.Bu durumda görülen temel sorun kompanzasyon röleleri trafoların sekonder kısmını yani yük tarafını ölçtüğü için primer tarafta kalan reaktifi ve aktifi ölçemezler.Bu nedenle o.g ölçümlü sayaç ile kompanzasyon tarafının değerleri yüklenme arttıkça tutarsızlık gösterir ve cezalı fatura gelir.Sabit gurup eskiden kalma bir tabir eski dağıtım şirketleri % 3,5 olarak belirlemişlerdi fakat günümüzde değerler çok değişken olduğu için % 3,5 değeri uygulamada pek faydalı olmamaktadır.
 
Trafo sabiti yüklenmeye bağlı bir durumdur.Boşta iken yaklaşık %1 i kadar yüklenmede ise %5-6 lara kadar çıkar.Bunun düzgün bir şekilde kompanze edilmesi için ister a.g tarafından isterse o.g tarafından kompanze edilebilir.Trafo sabiti tabiri aslında doğru değildir.Çünkü aslında trafo sabiti hiç bir zaman sabit olmaz değişkendir.Bu durumda görülen temel sorun kompanzasyon röleleri trafoların sekonder kısmını yani yük tarafını ölçtüğü için primer tarafta kalan reaktifi ve aktifi ölçemezler.Bu nedenle o.g ölçümlü sayaç ile kompanzasyon tarafının değerleri yüklenme arttıkça tutarsızlık gösterir ve cezalı fatura gelir.Sabit gurup eskiden kalma bir tabir eski dağıtım şirketleri % 3,5 olarak belirlemişlerdi fakat günümüzde değerler çok değişken olduğu için % 3,5 değeri uygulamada pek faydalı olmamaktadır.
Tesekkurler peki sayacimiz og tarafindaysa ve ag olcumlu kompanzasyon yapilmissa sabit kondansator kullanmam gerekiyor, og olcumu ise kullanmama gerek yok dogru mudur?
 
Tesekkurler peki sayacimiz og tarafindaysa ve ag olcumlu kompanzasyon yapilmissa sabit kondansator kullanmam gerekiyor, og olcumu ise kullanmama gerek yok dogru mudur?

Anlatmak istediğim şeyi anlamadınız herhalde sabit gurup bağlamanız başınızı ağrıtabilir.Şöyleki yüklü durumda sabiti hesapladınız 15 kvar sabit attınız ve yüklü iken sıkıntı olmadı.Gurubunuz sürekli devrede kalacağı için yük düşünce verdiğiniz 15 kvar kondansatör fazla gelmeye başlar ag. kompanzasyon sisteminiz bu durumu göremez sistem cezaya düşmeye başlar.Yada tersi durumu düşünelim yüksüz değere göre hesap ettiniz sabiti fakat trafo tam yüke yakın yüklendi.Bu defa kompanzasyon röleniz de cosfi 1 olmasına rağmen sayaçtaki cosfi ile birbirini tutmayacaktır ve yine cezalı fatura gelecektir.Eğer abone a.g abonesi ise sabit gurup aboneyi bağlamaz fakat bu defada dağıtım şirketi trafo kaybı adı altında bir bedeli faturaya yansıtır.Teknik olarak bu sorunun birden fazla çözümü var tesise uygun şekilde çözüm üretilebilir.
 
Anlatmak istediğim şeyi anlamadınız herhalde sabit gurup bağlamanız başınızı ağrıtabilir.Şöyleki yüklü durumda sabiti hesapladınız 15 kvar sabit attınız ve yüklü iken sıkıntı olmadı.Gurubunuz sürekli devrede kalacağı için yük düşünce verdiğiniz 15 kvar kondansatör fazla gelmeye başlar ag. kompanzasyon sisteminiz bu durumu göremez sistem cezaya düşmeye başlar.Yada tersi durumu düşünelim yüksüz değere göre hesap ettiniz sabiti fakat trafo tam yüke yakın yüklendi.Bu defa kompanzasyon röleniz de cosfi 1 olmasına rağmen sayaçtaki cosfi ile birbirini tutmayacaktır ve yine cezalı fatura gelecektir.Eğer abone a.g abonesi ise sabit gurup aboneyi bağlamaz fakat bu defada dağıtım şirketi trafo kaybı adı altında bir bedeli faturaya yansıtır.Teknik olarak bu sorunun birden fazla çözümü var tesise uygun şekilde çözüm üretilebilir.
Son olarak dogru anlamis miyim sorayım ; sayac og olcum og ise kayiplari olcer kompanzasyon hesabi dogruysa bir sorun cikmaz, sayac og olcum ag ise sayac kayiplari olcer fakat kondansatorler devreye girmes ceza gelir cozum 2 turlu: 1.si olcumu og yapmak 2.si sayac degisebiliyorsa agye alinir veya 2. Bir ag sayac takipir kayip bedeli odenir dogru mudur eksik veya yanlissa duzeltirmisiniz hocam
 
Son düzenleme:
og.ag ölçüm.jpg





Şimdi kafanda kavramları karıştırıyorsun resmi incele ne demek istediğimi anlayacaksın.Yinede anlamaz
san forumda bu konuyla alakalı konular var onları incele
 
Ekli dosyayı görüntüle 49016




Şimdi kafanda kavramları karıştırıyorsun resmi incele ne demek istediğimi anlayacaksın.Yinede anlamaz
san forumda bu konuyla alakalı konular var onları incele
Bu resimden yana bir problemim yok fakat sayac og' deyken ve kompanzasyon rgkr icin akim trafosu og referansli veya ag referansli hangisi daha tutarli olur ve mantigi nedir
 
Bu resimden yana bir problemim yok fakat sayac og' deyken ve kompanzasyon rgkr icin akim trafosu og referansli veya ag referansli hangisi daha tutarli olur ve mantigi nedir

Bu duruma göre değişir tek trafolu aboneler de og. Referanslı sistemi kullanabilirsin fakat birden fazla trafo varsa sistemde tek başına og. Referanslı sistem çözüm olmaz.Ben mevzuyu halen tam olarak anlamadığını düşünüyorum.Kompanzasyon konusu uzun ve biraz karmaşık bir konudur tam olarak anlamak biraz zaman alır.
 
Bu duruma göre değişir tek trafolu aboneler de og. Referanslı sistemi kullanabilirsin fakat birden fazla trafo varsa sistemde tek başına og. Referanslı sistem çözüm olmaz.Ben mevzuyu halen tam olarak anlamadığını düşünüyorum.Kompanzasyon konusu uzun ve biraz karmaşık bir konudur tam olarak anlamak biraz zaman alır.
Tam olarak anlamadigimi acik yureklilikle soyleyebilirim kompanzasyon hakkinda bir kitap onerir misiniz ? Ek olarak; rgkr ye ogden akim bilgisi gelip ag den gerilim bilgisi gelen bir isletmede sabit kondansator olup olmayacagini soyleyebilir misiniz sayac ogdedir
 
Tam olarak anlamadigimi acik yureklilikle soyleyebilirim kompanzasyon hakkinda bir kitap onerir misiniz ? Ek olarak; rgkr ye ogden akim bilgisi gelip ag den gerilim bilgisi gelen bir isletmede sabit kondansator olup olmayacagini soyleyebilir misiniz sayac ogdedir


Kitap önermeden önce bir şey sorayım Elektrikçimisiniz yoksa hobi olarak mı ilgileniyorsunuz bu işlerle?Çünkü çok tuhaf sorular soruyorsunuz.Bir elma kaç armut eder gibi sorular türünden yani sonuçta elma armut etmez ikisi kendi içinde değerlendirilir.Eğer meslek lisesi eğitimi almışsanız bu konulara çok uzak olmamanız lazım.Yok ben bu işi öğrenmek istiyorum fakat bu konuda hiç bir eğitimim yok ama azimliyim öğreneceğim diyorsanız en temelden başlamanız gerekir.Burada sorularınıza vereceğim cevaplar yeni tuhaf sorulara sebep olacak konu uzayıp gidecektir.Bu iş biraz matematiğe benzer temeliniz yoksa soruları çözemezsiniz.Bu iş dışarıdan göründüğü kadar da basit değildir.Kitap konusuna gelince google dan kompanzasyon kitap diye aratırsanız bir sürü kaynak kitap çıkar ek olarak youtube ve megep yayınlarında bu konularla ilgili oldukça çok kaynak mevcut ama yukarıda belirttiğim gibi temeliniz yoksa bu konuda bu kaynaklardan edineceğiniz bilgi kafanızı oldukça karıştıracaktır.
 