Trafo sabiti yüklenmeye bağlı bir durumdur.Boşta iken yaklaşık %1 i kadar yüklenmede ise %5-6 lara kadar çıkar.Bunun düzgün bir şekilde kompanze edilmesi için ister a.g tarafından isterse o.g tarafından kompanze edilebilir.Trafo sabiti tabiri aslında doğru değildir.Çünkü aslında trafo sabiti hiç bir zaman sabit olmaz değişkendir.Bu durumda görülen temel sorun kompanzasyon röleleri trafoların sekonder kısmını yani yük tarafını ölçtüğü için primer tarafta kalan reaktifi ve aktifi ölçemezler.Bu nedenle o.g ölçümlü sayaç ile kompanzasyon tarafının değerleri yüklenme arttıkça tutarsızlık gösterir ve cezalı fatura gelir.Sabit gurup eskiden kalma bir tabir eski dağıtım şirketleri % 3,5 olarak belirlemişlerdi fakat günümüzde değerler çok değişken olduğu için % 3,5 değeri uygulamada pek faydalı olmamaktadır.