Merhaba,
inform 1000va ups' parçaladım. aküleri sorunlu. trafosu sağlam mı diye süreklilik testi yaptım. kablolar arası buzzer sürekli ötüyordu. kısa devre olmuş diyip kenara attım.
bir tanıdığım oradaki omaj değerinin çok düşük olmasının normal olduğunu, trafonun sağlam olabileceğini söyledi. 6 ohm falan geliyor kesitler arası. yinede verdim elektriği. 220 verince karşından 24 v bekledim. 16 v civarı bir gerilim ölçtüm. bununla ilgili olarak birkaç soru sormak istiyorum.
inform 1000va ups' parçaladım. aküleri sorunlu. trafosu sağlam mı diye süreklilik testi yaptım. kablolar arası buzzer sürekli ötüyordu. kısa devre olmuş diyip kenara attım.
bir tanıdığım oradaki omaj değerinin çok düşük olmasının normal olduğunu, trafonun sağlam olabileceğini söyledi. 6 ohm falan geliyor kesitler arası. yinede verdim elektriği. 220 verince karşından 24 v bekledim. 16 v civarı bir gerilim ölçtüm. bununla ilgili olarak birkaç soru sormak istiyorum.
- sargılar arası 6-7 ohm seviyesinde bir değer çıkıyorsa. elimize hiç bilmediğimiz bir trafoyu aldığımızda kısa devre mi yoksa direnç düşük mü nereden bileceğiz?
- resimdede göreceğiniz üzere 3 renk kablo var primer kısımda. siyah kırmızı sarı. acaba burasa sarı toprak mıdır? şase ile süreklilik testi yaptığımda OL çıkıyor. 220'yi siyah kırmızıya verdim. sarı boşta. acaba sarı siyah yapsam 24 v görebilir miyim?
- trafoda eğer 16 v un üstüne çıkamaz isek, bu gerilime düştü diye arızalı diyebilirmiyiz? bu şekilde bağlasam sorun olur mu?