Trafo primer-sekonder maksimum akim hesaplama

onr983

Üye
Katılım
16 Ara 2014
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar merhaba araniza yeni katildim. Forumda aradim ama net olarak bir bilgi bulamadim. Acaba trafolarda maksimum primer ve sekonder akim degeri nasil hesaplanir? Örnek olarak elimizde 1600 kva gücünde 34500/400V bir trafo var diyelim. Bu trafo primerden ve sekonderden maksimum kac amper akim cekilmesine dayanabilir? Bu hesabi yapabilmek icin gerekli formül nedir? Degerli yardimlariniz icin simdiden tesekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo maksimum verimi %70 kabul edilirse, S=1600*0,7= 1120 KVA
S=1,73*U*I ==== I= S/(1,73*U) = 1120000/(1,73*400) = 1120000/692 = 1618 A maksimum verimlilikte alınabilecek akım değeridir.

Trafonuzun dönüştürme oranı : K= U1/U2 = 34500/400= 86,25 çıkıyor.

Bu durumda primer akımınız: K=I2/I1 ==== I1=I2/K = 1618/86,25 = 18,75 A. olur.

Bu değerler trafonun verimliliği açısından tavsiye edilen değerlerdir.

Kaynak:

https://www.linkedin.com/pulse/20140810180658-302442873-güç-ve-dağıtım-trafolarının-farkları
 
Sn. bayro0 verdiginiz degerli bilgiler icin tesekkür ederim. Yukaridaki formülde kullandiginiz 0.7 degeri cosFi degerimidir? Eger öyle ise neden 0.8 degil de 0.7 aldik? Genelde bu tarz formüllerde cosFi 0.8 aliniyor o bakimdan sordum
 
Trafo maksimum verimi %70 kabul edilirse, S=1600*0,7= 1120 KVA
S=1,73*U*I ==== I= S/(1,73*U) = 1120000/(1,73*400) = 1120000/692 = 1618 A maksimum verimlilikte alınabilecek akım değeridir.

Trafonuzun dönüştürme oranı : K= U1/U2 = 34500/400= 86,25 çıkıyor.

Bu durumda primer akımınız: K=I2/I1 ==== I1=I2/K = 1618/86,25 = 18,75 A. olur.

Bu değerler trafonun verimliliği açısından tavsiye edilen değerlerdir.

Kaynak:

https://www.linkedin.com/pulse/20140810180658-302442873-güç-ve-dağıtım-trafolarının-farkları
 
Sn. bayro0 yukaridaki formülde kullanilan 0.7 degeri cosFi degerimidir? Eger öyle ise neden 0.8 degil de 0.7 aldik? Genelde bu tarz formüllerde cosFi 0.8 aliniyor o nedenle sordum
 
Sn. bayro0 yukaridaki formülde kullanilan 0.7 degeri cosFi degerimidir? Eger öyle ise neden 0.8 degil de 0.7 aldik? Genelde bu tarz formüllerde cosFi 0.8 aliniyor o nedenle sordum

Hayır, Cos Q değeri değildir,
biz hesaplamaları görünür güce yani bileşke güce göre yaptık,
burada Cos Q hesaba katılmaz, aktif gücü hesaplasaydık Cos Q değerini dahil edecektik.

Buradaki 0,7 değeri trafo veriminden gelmektedir,
linkteki sayfayı incelerseniz dağıtım trafolarının verimli çalışması için
gücün %50-%70 aralığını almak gerekiyor, siz en fazla akımı sorduğunuz için ben de %70 değerini aldım.

Bildiğiniz gibi %70 ifadesi ondalık sayı olarak 0,7 şeklinde ifade edilir.
 
Çok tesekkürler simdi tam olarak taslar yerine oturdu kafamda:)
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,898
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst