Trafolarda yapilan bu testle ilgili bilgisi ve ya pdf dosyasi olan paylasa bilirmi lutfen..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
trafoya seri küçük bir direnç koyup direnç üzerindeki voltaja osiloskapla bakılır,
trafonun uçlarındaki voltaja osiloskapla bakılır
2 sinüs arasında ki faz farkı tespit edilir.
Olabilir mi ?

Aklıma gelen bu. Nasıl ölçülüyor bilgim yok.
 
AC izolasyon testi , trafonun Primer ve Sekonder sargıları nötr ile birlikte ayrı ayrı kendi aralarında bir iletken ile kısa devre edilir. Gerilim seviyesine göre Örn: 33-0,4 kV primer sargıya 10 kV sekonder sargıya 100v AC gerilim uygulanır . Bu ölçümde CH : primer sargı tank arası, CH+CHL: primer sargı tank primer sargı alçak gerilim sargısı, CHL primer sargı sekonder sargı arası izolasyon ölçümü yapılır aynı işlem sekonder sargı içinde 3 işlem basamağı olarak yapılır. Bu testte izolasyon üzerinden akım kaçak akımlar, Watt kayıpları, kapasite değeri ve PF % değerleri ölçülerek değerlendirilmeye alınır. İzolasyon malzemesinin durumu ve sargılar tank arası mesafe uygunluğu test edilmiş olur. Yeni trafolar için % 0.5 işletmede olan trafolar için ise %1 altında ölçüm alınması öngörülmüştür.
 