Arkadaşlar trafo ag panolarda ana tmş nin yanında üçlü sigorta oluyor tmş nin girişinden alınmış bu üçlü sigortanın görevi nedir? X5 sayaca rst vermek midir? Resim ekledim
jtosnq.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sayac devrelerine sigorta konmaz, çünkü bilerek veya arıza nedeniyle sigortalar devre dışı kaldıgında sayaç sarfiyatı yazmıyacaktır. Bahsettiğin sigortalar, voltmetre, multimetre, ölçü gösterge devreleri , kompansazyon panosu için olabilir.
 
1546273408449.png

abi cevabın için çok sağol o zaman kafama takılan soru şudur üstte x5 sayacın bağlantısı gözüküyor burada akım trafolarından uçlar sayaca girip çıkıyor peki 2 5 8 olan kısımlara l1 l2 l3 den direk alınmış bu uygulamada nasıl gerçekleştiriliyor?örneğin anahat 3x70/35 lik kablo olsa sayaca rst veren uçların kesiti ne olmalı mesela ?
 
Etkga Merhabalar;

x5 sayaçta gerilim uçları için 2,5 mm kablo yeter,yani siz ana besleme kablosunu (sizin örnekte 70 lik) gelip panonun mühürlü bölmesindeki akım trafolarına gireceksiniz,girdiğiniz baradan 2,5 mm lik kablo ile sayacın gerilim uçlarını besleyeceksiniz,akım trafolarınıda şeki,ldeki gibi bağlayacaksınız.
Zeybek Bey'in dediği gib x5 sayaçta sayaçtan önce sigortaya gerek yok.

Kolay Gelsin
 
Abiler çok sağolun çok teşekkürler cevaplarınız için iyi yıllar dilerim
 
Abi sorma dağıtım şirketi devir aldı birde burayı
 