Sevgili arkadaşlar.

Bildiğiniz gibi dağıtım trafolarının OG tarafına üç kablo R-S-T girer. AG tarafından dört kablo R-S-T-N çıkar. AG tarafında N kablosundan geçen akım OG tarafında N olmadığına göre hangi kablodan geçer.

Kolay gelsin...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sevgili arkadaşlar.

Bildiğiniz gibi dağıtım trafolarının OG tarafına üç kablo R-S-T girer. AG tarafından dört kablo R-S-T-N çıkar. AG tarafında N kablosundan geçen akım OG tarafında N olmadığına göre hangi kablodan geçer.

Kolay gelsin...


Trafoya giren RST fazları a.g kısmında da aynen sargı ile elde edilir fakat yıldız bağlantı sonucu nötürü elde ederiz.Normal şartlarda nötürden akım geçer dediğiniz kısımda aslında dengeli yüklerde ister monofaz ister trifaz olsun nötürden akım akmaz.Sadece dengesizlik miktarın vektörel toplamı kadar akım akar.Olayı şöyle açıklamaya çalışayım 100 kva trafomuz var mesela nominal tam yük akımı 144 amper biz bu trafonun her fazını 144 amper yük ile ister trifaz ister monofaz yük ile besleyelim nötürden geçecek akım sıfırdır. Eğer yük dengesiz olsaydı yada sadece 1 fazından bir akım çekilseydi yada faz akımları dengesiz olsaydı çekilen akım yıldız noktasından tekrar o fazın sargılarına geri dönerdi.Bu nedenle og. den geçecek akım sekonder tarafında hangi fazdan akım çekiliyorsa og. tarafında da o fazdan akım geçecektir.
 
Soruyu şöyle sorayım

1000kVA üçgen/yıldız 36/0.36kV bir trafomuz var AG tarafında
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A

İse OG tarafındaki akımlar kaçtır.
 
Soruyu şöyle sorayım

1000kVA üçgen/yıldız 36/0.36kV bir trafomuz var AG tarafında
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A

İse OG tarafındaki akımlar kaçtır.


Bu durumda şu şekilde hesaplanır trafonun 400/230 olduğunu varsayalım.Eğer bir fazdan 1000 amper akım geçerse 1000x230 = 230000 (230 KVA) yüklenilmiş olur.Yani o fazın %70 civarı yüke binmiş olur.

Bunu yüksek gerilim tarafında gösterirsek gerilimi faz-faz 31500 olarak kabul edip 31500/1,73 = 18208 volt olur.Buradan da 230000/18208= 12,63 amper yüksek gerilim tarafından çekilir.Yani özetle yüksek gerilim tarafında R fazı 12,63 amper S ve T fazı sıfır olur.
 
Son düzenleme:
Bu durumda şu şekilde hesaplanır trafonun 400/230 olduğunu varsayalım.Eğer bir fazdan 1000 amper akım geçerse 1000x230 = 230000 (230 KVA) yüklenilmiş olur.Yani o fazın %70 civarı yüke binmiş olur.

Bunu yüksek gerilim tarafında gösterirsek gerilimi faz-faz 31500 olarak kabul edip 31500/1,73 = 18208 volt olur.Buradan da 230000/18208= 12,63 amper yüksek gerilim tarafından çekilir.Yani özetle yüksek gerilim tarafında R fazı 12,63 amper S ve T fazı sıfır olur.

Hocam böyle bir durumda trafo unblance koruması aktif ise trafoyu açar,yoksada trafo çalışmaz,primeri üçgen bağlı trafoda yıldız sekonder den tek fazdan 1000 amper çekilirken primerden bir faz 12,68 geçerken diğer iki fazdan nasıl sıfır geçer bu mümkün değil,böyle bir şey olmaz.
Trafo manyetik akı oluşturamaz
Sorunun cevabına gelince ;
Trafonun primer tarafında faz başına 3,8 amper çeker;
 
Son düzenleme:
Hocam böyle bir durumda trafo unblance koruması aktif ise trafoyu açar,yoksada trafo çalışmaz,primeri üçgen bağlı trafoda yıldız sekonder den tek fazdan 1000 amper çekilirken primerden bir faz 12,68 geçerken diğer iki fazdan nasıl sıfır geçer bu mümkün değil,böyle bir şey olmaz.
Trafo manyetik akı oluşturamaz

Bu akım çekilebilir teorik olarak uygulamada zaten sekonder koruma rölesi bu durumda açacaktır.Zaten çoğu röle %8-10 akım dengesizliğinde trafoyu korumaya alır devreyi keser.Ben arkadaşın açıklamasına cevap vermek için yazdım normalde tabiki hiç bir zaman trafo bu kadar dengesiz yüklenmemelidir.Manyetik akı konusunda size katılmıyorum.Koruma devre dışı edilirse trafo 1000 amper çekilmesi sonucu primer tarafta 12,63 amper çeker bu da hemde hiç sorunsuz olarak bu sadece trafonun ömrünü azaltır ve dengesiz yüklenmeye neden olur.Buda tercih edilen bir şey değildir.Uygulamalı deneyebilirsiniz sizin söylediğiniz gibi düşünürsek 1 tek trafodan bir evi beslediğimizde 10 kw yük çektiğimizi varsayalım diğeriki fazda da sıfır akım olsun o zaman sizin görüşünüze göre trafo besleme yapmaması lazım öyle mi bu dediğinize dayanağınız nedir ?

Sorunuzun cevabı da yanlış bir fazdan çekilen akım diğer fazlara yansımaz (og. kısmı için )
 
Hayır ben sizin dediğinizin mümkün olmadığını söylemek için trafo açar dedim,böyle bir şey olmaz 3 fazlı üçgen bağlı bir trafoda bir faz 12,6 çekerken diğer iki faz sıfır nasıl çeker ,trafo devresini tamamlayamaz manyetik akı oluşmaz.
Üç fazlı trafonun sekonderinden tabiki tek faz beslersin fakat bu durumda primerden yine üç fazdan akım akar bu çok basit bir elektrik makinası kuralıdır.
Bunu tek istisnası oto trafolardır.
 
Hayır ben sizin dediğinizin mümkün olmadığını söylemek için trafo açar dedim,böyle bir şey olmaz 3 fazlı üçgen bağlı bir trafoda bir faz 12,6 çekerken diğer iki faz sıfır nasıl çeker ,trafo devresini tamamlayamaz manyetik akı oluşmaz.
Üç fazlı trafonun sekonderinden tabiki tek faz beslersin fakat bu durumda primerden yine üç fazdan akım akar bu çok basit bir elektrik makinası kuralıdır.
Bunu tek istisnası oto trafolardır.

Aslında bu olayı monofaz trafo gibi düşünebiliriz.Sadece bir sargı çalışıyor.Ayrıca söylediğimin arkasındayım yük akımı sadece 1 sargıya biner primer taraf için
 
Girişi üçgen bağlı bir trafo monofaze trafo gibi düşünülmez bir bobinden 12,6 amper giriş varsa bu 12,6 amperin bir yerden devresini tamamlaması lazım nereden devresini tamamlayacak, dediğiniz gibi bir sargı çalışıyor farz etsek üçgen trafoda bir sargının çalışabilmesi için en az iki fazdan akım geçmesi lazım.Sargının bir ucundan akım geçerken diğer ucundan akım geçmemesi mümkün değil.
Böyle bir şey ne teoride nede pratikte olmaz.
 
O zaman soruyu tekrar sorayım.

Trafonun OG tarafının üçgen olması önemli değil. Büyük çoğunlukla öyle olduğundan örnek olsun diye öyle verdim. OG tarafı da yıldız ama yıldız noktası boşta olabilir. Sonuçta OG de nötr yok. Bilmek istediğim bir tarafta üç bir tarafta dört kablo var. AG deki dördüncü kablodan (N) geçen akım OG tarafına nasıl yansıyor. Bunun hesabı nasıl yapılıyor.

Rakamları da , hesabı kolay anlamak için çevirme oranı 100 olsun diye öyle verdim.

1000kVA üçgen/yıldız 36/0.36kV veya 1000kVA yıldız/yıldız 36/0.36kV bir trafomuz var AG tarafında
R fazı : 1000A
S fazı : 0A
T fazı : 0A
N nötr 1000A

OG tarafındaki akımlar nedir ? Yıldız veya üçgen olma durumunda bu akımlar nasıl hesaplanıyor.


Kolay gelsin...
 