1000 kva trafomuz var (aeg marka)
üzerinde kademe ayarı yapılan bir regülatör var...
çok önceleri bu regülatör otomatik olarak çalışıyormuş (voltaj dalgalanmasını fark edip kademe ayarını kendisi yapıyormuş)
fakat uzun süredir sadece manuel olarak çalışıyor..
manuelden kastettiğim de şudur: voltaj düştüğünde görevli personel ana pano dairesine yerleştirilmiş butonlara basarak kademe ayarı yapıyor. ayrıca trafo üzerindeki regülatöre bir kol takılmak suretiyle de kademe ayarı yapılabiliyor.
bu kademe ayar regülatörümüzü otomatik hale nasıl getirebiliriz...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn:alchakboy

Bahsettiğiniz arızanın birden fazla sebebi olabilir bunun için arızalı ünitenin bir fotoğrafı yada model numarası gibi bilgilerini verirseniz yardımcı olabiliriz.

Kolay Gelsin...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
otomatik ayarının otomatik hale gelmesi için O markanın katalog bilgilerine bakın.Büyük olasılıkla la röle kontrol cihazı olarak kullanılmıştır.Kendiniz ayar yapamazsanız teknik servis çağırın.Çalıştığm şirket 1250 kVA lık otomatik regulatörlü trafo nun regulatör kontrolü için ankardan servis çağırmıştı.....
 
Diğer arkadaşların söyledikleri doğru. Kullanma klavuzu vs. gibi dökümanları temin edebilirsen onlar sana yardımcı olur.

Genel prensip olarak, Yük altında kademe değiştiricine komut veren bir gerilim regületör cihazı vardır. Bu cihaza trafonun sekonder tarafındaki gerilim trafosundan gerilim bilgisi taşınması gerekiyor. Daha sonra çalışma aralığını cihazın set değerlerine girmen gerekiyor. Tabiki cihaz ile kademe değiştirici arasında kademe yüksektme-alçaltma komutlarının da taşınması gerekiyor. Bunun içinde hem kademe değiştirici panosunun projesine hemde gerilim regülatörünün projesine bakıp bağlantıları kontrol etmek gerekiyor.
 
Merhabala genelde regüle trafolar için MR marka olan ve gerilimi değerine göre kademe değiştirici şaltere yükseltme ve alçatma komutu veren çihazlar kullanılmaktadır. Bu rölenin üzerinde manuel ve otomatik olmak üzere ( genelde ) bir seçici anahtar bulunur ve bu anahtar yardımı ile istek doğrultusunda seçim yapılır. Bu cihazlar geneldede trafonun sekonder tarafı 400 V ise direk olarak daha yüksek gerilimlerde ise gerilim trafosu aracılığı ile bağlanır. ( Faz-faz olarak ) bu bağlantı bir şekilde kopmuş olabilir ve röle enelde buradan aldığı gerilim bilgisi ile çalışır. Belki bunları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu cihaz 100 V yada 110 V gerilimi baz alır ve 400 V faz- faz geilimi 100 v a düşüren bir aadaptör gerilim trafosu bulunur bu trafoyuda kontrol edin lütfen bu trafoda arızalanmış oalbilir. En son olarak bu kademe değiştirici panosunun içinde ( Trafo üzerinde o kolla çevrilen bölümdede ) bir yakın-uzak anahtarı olabilir bunuda kontrol edin. Tabi bunlar olasılıklar. devreyi bir bütün olarak kontrol etmekte yarara var.

Kolat gelsin.
 
voltaj regulatörü yüksek gerilimde pek tercih ettigimiz birsey degil acıkcası. Kademe degistirme durumu icap ettiginde kendimiz yapıyoruz oda kumanda ponosu üzerindeki alcaltma yükseltme butonlarına basarak yapılmaktadır zaten arızalı olması durumunda kademe degistirici panosundanda yapılabilmektedir. Voltaj regulatör kartları genelde sık arızalanmaktadır.
 
şalter 2 ye ayrılır OLTC (yükte) ve NLTC (boşta) . bir de otomatik voltaj değiştiren regülatör vardır genelde MR tapcon 230 olur o :D .
Siz o regülatörü değiştireceksiniz yada tamir ettireceksiniz .
 
marka belirtseydin manuel kullanımı tekrar otomatiğe gecirebileceğin sistemler var
 
1000 kva trafomuz var (aeg marka)
üzerinde kademe ayarı yapılan bir regülatör var...
çok önceleri bu regülatör otomatik olarak çalışıyormuş (voltaj dalgalanmasını fark edip kademe ayarını kendisi yapıyormuş)
fakat uzun süredir sadece manuel olarak çalışıyor..
manuelden kastettiğim de şudur: voltaj düştüğünde görevli personel ana pano dairesine yerleştirilmiş butonlara basarak kademe ayarı yapıyor. ayrıca trafo üzerindeki regülatöre bir kol takılmak suretiyle de kademe ayarı yapılabiliyor.
bu kademe ayar regülatörümüzü otomatik hale nasıl getirebiliriz...
Sorunum hala devam etmekte. BU konu ile ilgili yardımcı olabilecek bir firma varmı bildiğiniz.
 