Trafo gücüne göre akim hesaplama

Katılım
1 Tem 2019
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
28
630 kva icin kullanilacak termik manyetik şalter in kısa devre açma akımı ni nasıl hesaplarım formül lazim şimdiden teskkurler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
630 kva icin kullanilacak termik manyetik şalter in kısa devre açma akımı ni nasıl hesaplarım formül lazim şimdiden teskkurler

630 kva trafonun nominal akımı 910 amperdir.Buradan sekonder tarafın kısa devre akımını bulursun buda nominal akım/%uk = ka olur. Muhtemelen trafonun uk sı % 5 civarıdır.Yerine koyarsak

910/0,05= 18200 (18,2 Ka) olur.
 
Primer devre kisa devre gücü ve primer devre hat parametreleri bilinmeden hesap yapılamaz!
 
Primer devre kisa devre gücü ve primer devre hat parametreleri bilinmeden hesap yapılamaz!

Şalter seçimi için neden primer tarafın hat parametrelerine neden ihtiyaç olacak ki ? Sonuçta sekonder tarafta trafo gücü belli olduğundan oluşacak en büyük kısa devre belli zaten buna göre şalter seçimi yapılacak söylediklerinizi anlamak açısından soruyorum sn.kral kobra

Diyelim ki primer tarafı (Teiaş) trafo gücü 250 MVA yada 20 MVA bunun bizim trafomuzun sekonder tarafı ile ilgili kablo direnci,reaktansı,trafo uk'sı ve trafo gücüne bağlı bir sürü kısa devreyi sınırlayıcı etken varken ne gibi bir etkisi olacak özetle sekonder taraftaki kısa devre için konuşursak.
 
Son düzenleme:
KISADEVRE.png


Zamanında birileri kafa yorup formülleri perunit metodunu ve envayi çeşit alternatif hesap metodlarını bulmuş ortaya koymuş. Bize düşen onları inceleyip irdelemek. Amerikayı yeniden keşfe gerek yok.
Bu hesaplamadaki verilerle etkinin minimal olduğuna kanmayın farklı tesislerde farklı hesaplamalarda farklı sonuçlar çıkabilir. Günümüzde simulasyon programlarına ihtiyaç duyulmasının nedeni ihmal ve kabulleri mümkün mertebe ortadan kaldırmak içindir.
 
Zamanında birileri kafa yorup formülleri perunit metodunu ve envayi çeşit alternatif hesap metodlarını bulmuş ortaya koymuş. Bize düşen onları inceleyip irdelemek. Amerikayı yeniden keşfe gerek yok.
Bu hesaplamadaki verilerle etkinin minimal olduğuna kanmayın farklı tesislerde farklı hesaplamalarda farklı sonuçlar çıkabilir. Günümüzde simulasyon programlarına ihtiyaç duyulmasının nedeni ihmal ve kabulleri mümkün mertebe ortadan kaldırmak içindir.

Verdiğiniz formüllerin önceki mesajımda belirttiğim şeyle çelişen tarafı nedir ? tam olarak anlayamadım.Konuyu biraz daha açmanız mümkün mü?

Primer taraf içinde olsa sekonder koruma ayarlarında bile trafo gücü baz alınarak röle aşırı akım ve toprak ayarları yapılmaktadır.Son trafo kısmından önce selektif bir şekilde en az 2-3 kabinde de koruma yapılarak primer tarafında milisaniye mertebelerinde korunduğunu düşünürsek sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim.
 
Sizin hesapta primer devre komple ihmal edilmiş. Verdiğim örnekteki etkisi de gayet aşikar.
Hesabı biraz inceleyen herkes farkı görür.
Daha öncede belirttim yine altını çizerek vurgulamakta fayda var primer devrenin sonuca etkisi örnekte minimal boyutta. Bu heryerde aynı olacağı anlamına gelmez.
 
Son düzenleme:
Sekonder taraftan yapılacak hesaplar oluşabilecek maksimum kısa devre akımını verir. Teknik olarak bu yeterlidir. İşin maliyetini düşürmek istiyorsanız primer değerleri de hesaba katabilirsiniz. Bu durumda kısa devre değeri daha küçük bir cihazı kullanmak mümkün olabilir.

Kolay gelsin...
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,942
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst