Trafo gücüne göre xlpe kablo seçimi ?

Katılım
10 May 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
28,5-36/0,4 KV 1000 KVA hermetik trafo için 1*70 lik xlpe kablo kullanılabilir mi?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,987
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
28,5-36/0,4 KV 1000 KVA hermetik trafo için 1*70 lik xlpe kablo kullanılabilir mi?
Evet kullanılabilir.Belirttiginiz güçteki trafonun yüksek gerilim tarafi kısa devre akımı yaklaşık 300 amperdir. Kullanılan kabloda esas dikkat edilmesi gereken kısa devre gücünü karşılayıp karsilamadigidir. Olası en büyük kısa devre de 300 amper olacağı için sorun çıkmaz tâbi burada mesafe ve gerilim düşümü de uygun değerde olmak kaydıyla
70 lik kablo 10 kiloamper kisa devreye Kadar dayanabilir
 

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,617
Puanları
208
Belirttiginiz güçteki trafonun yüksek gerilim tarafı kısa devre akımı yaklaşık 300 amperdir.
Bu trafonun gücüne bakılarak primerdeki kısa devre akımı bulunamaz. Primerdeki kısa devre akımını bulmak için indirici merkezde bağlı olduğu trafonun gücü ve %uk'sı ve bu trafoya gelinceye kadar hattın ve şebekenin empedansını bilmek gerekir.

O yüzden 300 Amper'i nasıl bulduğunuzu anlayamadım.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,987
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Bu trafonun gücüne bakılarak primerdeki kısa devre akımı bulunamaz. Primerdeki kısa devre akımını bulmak için indirici merkezde bağlı olduğu trafonun gücü ve %uk'sı ve bu trafoya gelinceye kadar hattın ve şebekenin empedansını bilmek gerekir.

O yüzden 300 Amper'i nasıl bulduğunuzu anlayamadım.
Söylediğiniz doğru indirici merkez trafosunun gücü hattın empedansı v.s bunlar dikkate alınarak hesaplamalar yapılır. Hiçbir bilgi olmadığı için sadece trafo için konuştum 1000 kva trafonun 3 faz kısa devre akımı 300 amperdir.Tabiki kısa devre olursa söylediğiniz etkenler devreye girecektir.Bazı hesaplamalarda indirici merkez trafoları 500 MVA kabulüyle hesaplamalar yapılmakta buda çok gerçekçi değil bence bulunduğum bölgede 20MVA-50 MVA-100MVA lık trafolar kullanılmaktadır.Söylediğim değer son trafoda ki sekonder koruma değerleridir.
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
628
Puanları
283
Konum
KOCAELİ
28,5-36/0,4 KV 1000 KVA hermetik trafo için 1*70 lik xlpe kablo kullanılabilir mi?
Alçak gerilimde filanca güçte asenkron motora kablo çekeceğim kesiti ne olur gibi bir soru değildir bu öncelikle bunun bilinmesi gerekir. Sn @AD_EM beyin belirttiği gibi taaa indirici merkezden itibaren güç ve empedans bilgileri gerekir. Yüksek gerilimde kesit belirlemede yani hesabında kısadevre hesabı başrolü oynar ısınma hesabı ve özellikle gerilim düşümü figürandır.
http://federal.com.tr/inc/uploads/pages_images/pagesss-135-TR 1- Kompakt tip devre kesiciler.pdf
Yukarıda primer hatta ait bazı veriler (kabuller) ile bir hesap yapılmış. Gerekli veriler varsa bu türden hesaplamalar da yapılabilir ancak TEDAŞ onay projesinde hesabı detaylı isterler.
 
Son düzenleme:

Mahur

Üye
Katılım
7 May 2019
Mesajlar
21
Puanları
3
Yaş
38
Söylediğiniz doğru indirici merkez trafosunun gücü hattın empedansı v.s bunlar dikkate alınarak hesaplamalar yapılır. Hiçbir bilgi olmadığı için sadece trafo için konuştum 1000 kva trafonun 3 faz kısa devre akımı 300 amperdir.Tabiki kısa devre olursa söylediğiniz etkenler devreye girecektir.Bhesaplamalarda indirici merkez trafoları 500 MVA kabulüyle hesaplamalar yapılmakta buda çok gerçekçi değil bence ulunduğum bölgede 20MVA-50 MVA-100MVA lık trafolar kullanılmaktadır.Söylediğim değer son trafoda ki sekonder koruma değerleridir.
Bu konu genel bir perspektif içirisinde bakılmalıdır. Her bölgenin coğrafi konum itibariyle sıcaklığı farklıdır. İndirici merkezden başlayarak etkenler tek tek Zincir halkası gibi değerlendirilmelidir.
 