630 kva icin kullanilacak termik manyetik şalter in kısa devre açma akımı ni nasıl hesaplarım formül lazim şimdiden teskkurler
630 kva icin kullanilacak termik manyetik şalter in kısa devre açma akımı ni nasıl hesaplarım formül lazim şimdiden teskkurler
Hocam teşekkür ederim çok sağol630 kva trafonun nominal akımı 910 amperdir.Buradan sekonder tarafın kısa devre akımını bulursun buda nominal akım/%uk = ka olur. Muhtemelen trafonun uk sı % 5 civarıdır.Yerine koyarsak
910/0,05= 18200 (18,2 Ka) olur.
Primer devre kisa devre gücü ve primer devre hat parametreleri bilinmeden hesap yapılamaz!
Zamanında birileri kafa yorup formülleri perunit metodunu ve envayi çeşit alternatif hesap metodlarını bulmuş ortaya koymuş. Bize düşen onları inceleyip irdelemek. Amerikayı yeniden keşfe gerek yok.
Bu hesaplamadaki verilerle etkinin minimal olduğuna kanmayın farklı tesislerde farklı hesaplamalarda farklı sonuçlar çıkabilir. Günümüzde simulasyon programlarına ihtiyaç duyulmasının nedeni ihmal ve kabulleri mümkün mertebe ortadan kaldırmak içindir.