630 kva icin kullanilacak termik manyetik şalter in kısa devre açma akımı ni nasıl hesaplarım formül lazim şimdiden teskkurler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
630 kva icin kullanilacak termik manyetik şalter in kısa devre açma akımı ni nasıl hesaplarım formül lazim şimdiden teskkurler

630 kva trafonun nominal akımı 910 amperdir.Buradan sekonder tarafın kısa devre akımını bulursun buda nominal akım/%uk = ka olur. Muhtemelen trafonun uk sı % 5 civarıdır.Yerine koyarsak

910/0,05= 18200 (18,2 Ka) olur.
 
Primer devre kisa devre gücü ve primer devre hat parametreleri bilinmeden hesap yapılamaz!
 
Primer devre kisa devre gücü ve primer devre hat parametreleri bilinmeden hesap yapılamaz!

Şalter seçimi için neden primer tarafın hat parametrelerine neden ihtiyaç olacak ki ? Sonuçta sekonder tarafta trafo gücü belli olduğundan oluşacak en büyük kısa devre belli zaten buna göre şalter seçimi yapılacak söylediklerinizi anlamak açısından soruyorum sn.kral kobra

Diyelim ki primer tarafı (Teiaş) trafo gücü 250 MVA yada 20 MVA bunun bizim trafomuzun sekonder tarafı ile ilgili kablo direnci,reaktansı,trafo uk'sı ve trafo gücüne bağlı bir sürü kısa devreyi sınırlayıcı etken varken ne gibi bir etkisi olacak özetle sekonder taraftaki kısa devre için konuşursak.
 
Son düzenleme:
KISADEVRE.png


Zamanında birileri kafa yorup formülleri perunit metodunu ve envayi çeşit alternatif hesap metodlarını bulmuş ortaya koymuş. Bize düşen onları inceleyip irdelemek. Amerikayı yeniden keşfe gerek yok.
Bu hesaplamadaki verilerle etkinin minimal olduğuna kanmayın farklı tesislerde farklı hesaplamalarda farklı sonuçlar çıkabilir. Günümüzde simulasyon programlarına ihtiyaç duyulmasının nedeni ihmal ve kabulleri mümkün mertebe ortadan kaldırmak içindir.
 
Zamanında birileri kafa yorup formülleri perunit metodunu ve envayi çeşit alternatif hesap metodlarını bulmuş ortaya koymuş. Bize düşen onları inceleyip irdelemek. Amerikayı yeniden keşfe gerek yok.
Bu hesaplamadaki verilerle etkinin minimal olduğuna kanmayın farklı tesislerde farklı hesaplamalarda farklı sonuçlar çıkabilir. Günümüzde simulasyon programlarına ihtiyaç duyulmasının nedeni ihmal ve kabulleri mümkün mertebe ortadan kaldırmak içindir.

Verdiğiniz formüllerin önceki mesajımda belirttiğim şeyle çelişen tarafı nedir ? tam olarak anlayamadım.Konuyu biraz daha açmanız mümkün mü?

Primer taraf içinde olsa sekonder koruma ayarlarında bile trafo gücü baz alınarak röle aşırı akım ve toprak ayarları yapılmaktadır.Son trafo kısmından önce selektif bir şekilde en az 2-3 kabinde de koruma yapılarak primer tarafında milisaniye mertebelerinde korunduğunu düşünürsek sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim.
 
Sizin hesapta primer devre komple ihmal edilmiş. Verdiğim örnekteki etkisi de gayet aşikar.
Hesabı biraz inceleyen herkes farkı görür.
Daha öncede belirttim yine altını çizerek vurgulamakta fayda var primer devrenin sonuca etkisi örnekte minimal boyutta. Bu heryerde aynı olacağı anlamına gelmez.
 
Son düzenleme:
Sekonder taraftan yapılacak hesaplar oluşabilecek maksimum kısa devre akımını verir. Teknik olarak bu yeterlidir. İşin maliyetini düşürmek istiyorsanız primer değerleri de hesaba katabilirsiniz. Bu durumda kısa devre değeri daha küçük bir cihazı kullanmak mümkün olabilir.

Kolay gelsin...
 