trafo gücü tayini

aragon555

Üye
Katılım
20 Şub 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
kurulu tesısınde 90kw motor olcak verımı %92 motorun cos Q1 0,85
trafo gucunu bulurken (güç/(verım*cosQ2)) cos Q2 kullanılıyor formulde. motora aıt cosQ2 yı nerden bulabılırım

ayrıca akım kontolunda I=guç/(0,4*cos Q*1,731) buradakı cos Q cosQ1 mi yoksa CosQ2 mi yada sabıt 0,95 mi alınıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kurulu tesısınde 90kw motor var ise verim %92 ise şebekeden 97 kw güç çeker... Sisteme kompanzasyon yapılacağı için cos fi =0,95 kabul edilir. S= p / cos fi= 97/0,95= 102 KVA bir üstü olan 160 kVA trafo konulur.
 
90 kw lık bir motorun cekeceği akım normalde 90= 1.73*400*I*0.8 I= 162 A yada katalogdan 170 A diyelim sen trafoyu seçmeden önc motora anladıgım kadarıyla kompanzasyon yapacaksın ve haliyle çekcegin akım değeri düşecek ve trafoyu bu akım değeri üzerinden hesaplayacaksın senden eger kompanzasyon sonunda cos = 0.95 olsun derlerse ona göre hesaplama yapacaksın diyelim cosfi 0.95 istendi sen gerekli kondansatörünü bağladın ve cos fi =0.95 oldu burada P= 1.73*400*I*0.95
90 /(1.73*400*0.95) =I I = 136 A bak gördüğün gibi akım 136 amper düştü
artık senin motorun 136 A çekiyor ve trafoyu buna göre seçecksin S=1.73UI S= 94,11 kva lık trafo
100 kva seçebilirsin ilerde güç artırımı olur dersen 160 kva da seçilbilir
 