kurulu tesısınde 90kw motor olcak verımı %92 motorun cos Q1 0,85
trafo gucunu bulurken (güç/(verım*cosQ2)) cos Q2 kullanılıyor formulde. motora aıt cosQ2 yı nerden bulabılırım

ayrıca akım kontolunda I=guç/(0,4*cos Q*1,731) buradakı cos Q cosQ1 mi yoksa CosQ2 mi yada sabıt 0,95 mi alınıyor
 

mesutelb

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,189
Puanları
156
kurulu tesısınde 90kw motor var ise verim %92 ise şebekeden 97 kw güç çeker... Sisteme kompanzasyon yapılacağı için cos fi =0,95 kabul edilir. S= p / cos fi= 97/0,95= 102 KVA bir üstü olan 160 kVA trafo konulur.
 

yesil6767

Üye
Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
36
90 kw lık bir motorun cekeceği akım normalde 90= 1.73*400*I*0.8 I= 162 A yada katalogdan 170 A diyelim sen trafoyu seçmeden önc motora anladıgım kadarıyla kompanzasyon yapacaksın ve haliyle çekcegin akım değeri düşecek ve trafoyu bu akım değeri üzerinden hesaplayacaksın senden eger kompanzasyon sonunda cos = 0.95 olsun derlerse ona göre hesaplama yapacaksın diyelim cosfi 0.95 istendi sen gerekli kondansatörünü bağladın ve cos fi =0.95 oldu burada P= 1.73*400*I*0.95
90 /(1.73*400*0.95) =I I = 136 A bak gördüğün gibi akım 136 amper düştü
artık senin motorun 136 A çekiyor ve trafoyu buna göre seçecksin S=1.73UI S= 94,11 kva lık trafo
100 kva seçebilirsin ilerde güç artırımı olur dersen 160 kva da seçilbilir
 