Trafo Güç Hesabı: 0,98-0,99?

Katılım
10 May 2008
Mesajlar
84
Puanları
1
Yaş
37
Trafo hesaplamalarında cosfi nin 0,98 alınması tedaş onayında bir sorun oluşturabilir mi? 0,99 mu gerekiyor, yoksa 0,98 u kabul ediyorlar mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo gücü hesabında kompanzasyon yapılmamış durum göz önüne alınmalıdır bu değerde en iyi durumda 0,8 olarak öngörülür. Doğru olan işletmedeki yüklerin güçleri aktif-reaktif olarak ayrı ayrı toplanıp toplamdaki cosfi değeri referans alınır 0,9 ve üstü alınmaz.
 
Trafo hesaplamalarında cosfi nin 0,98 alınması tedaş onayında bir sorun oluşturabilir mi? 0,99 mu gerekiyor, yoksa 0,98 u kabul ediyorlar mı?
Merhaba,
Bildiğim kadarıyla projelendirme şu şekilde yapılır. tesis edilecek trafonun gücü için, aktif talep gücüne göre cos fi yi 0.8 kabul edip bir güç değeri bulunur. Trafo gücüne göre de eklenecek sabit kompanzasyon ve kademeli kompanzasyon sistemin projelendirilir. Projelendirme neticesinde maksimum aktif tüketimine göre reaktif tüketimlerin yasal sınırlar içindeyse kabul edilir.
 
Projelendirmede genellikle mevcut cosfi 0,7 - 0,75 veya 0,8 alınır. Bu tesisteki sargılı cihaz miktarına bağlıdır. Evsel atıksu arıtma tesisi gibi Yükün %95'i motor olan bir tesiste 0,8 üzerinden projelendirme yapılmaz.
Kompanzasyonu devre dışı bıraktığımda mevcut cosfiyi 0,58 gördüğüm tesis oldu. Bu konudaki en büyük sıkıntı projecilerin birçoğunda uygulama tecrübesinin olmayışıdır !
 
Aslında kabullere dayanılarak değerlendirilmeyecek bir konu olsada , resmi kurumlar onaya sunulan projelere belirli kabuller üzerinden yaklaşırlar , yeni sisteme göre BEDAŞ trafo gücü tayini hesaplarında özellikle çok aboneli tesislerde (konut , iş merkezi vs.) %10 trafo kaybı ve CosØ:0,8 olarak alınmasını talep ediyor , yani kompanzasyon yokmuş gibi davranılmasını istiyor. Ayrıca abone sayısına bağlı iç tesisat yönetmeliğinde belirlenen diverste katsayılarına göre toplam gücün tayinini istiyor , örneğin ortak alan ve mekanik yüklerde diversite 1 , asansörlerde diversite 0,55 gibi. Ekte onay esnasında 0,85 alınan değerden dolayı geri gelen ve 0,81 olarak düzeltmem istenen örnek bir trafo tayini hesabı bulabilirsin.
 

Ekli dosyalar

  • TR1 TR2 TR3 TRAFO GÜCÜ HESABI.xls
    72 KB · Görüntüleme: 107

Yapmış olduğunuz hesaplama tablosu gayet güzel hazırlanmış. Bu tablo ile ilgili 2 şeyi sormak istiyorum.

1- Trafoların kayıp güçlerine baktığımızda %1-2 seviyesinde iken, %10 alınmasının gerekçesi ne olabilir ve hesaplarda yeri var mı?

trafo gücü ve kayıplar.jpg


2- Daire sayısına göre diversite alındığı gibi, binalar arasında da bir diversite alınması gerekmez mi?
 
Yapmış olduğunuz hesaplama tablosu gayet güzel hazırlanmış. Bu tablo ile ilgili 2 şeyi sormak istiyorum.

1- Trafoların kayıp güçlerine baktığımızda %1-2 seviyesinde iken, %10 alınmasının gerekçesi ne olabilir ve hesaplarda yeri var mı?

Ekli dosyayı görüntüle 30422

2- Daire sayısına göre diversite alındığı gibi, binalar arasında da bir diversite alınması gerekmez mi?
Aynen dediğiniz gibi , trafo kayıpları % 1-2 seviyesinde olur ayrıca ikinci tesbitinizde doğru fakat kurumlar bu kabulleri belirlerken tamamen kendilerini ve altyapılarını düşünüp aşırı yüklenmeleri minimize etmek istediklerinden bu oranlarla hesap yapılmasını istiyorlar. Özelleştirme öncesi bu oranlar çok daha düşüktü , diverste olarak mekanik güçlerde ve ortak mahal güçlerinde 0,7 oranlarını kabul ederken özelleştirme sonrası 1 olarak alınmasını istiyorlar.
 