Trafo güç değeri doluluk oranı

Katılım
7 Nis 2017
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
31
Arkadaşlar bir tesiste 250 kVA'lık bir trafo var. Şirket sahibi yeni makineler almak istediğini söyledi fakat trafo gücünde yer olup olmadığını ona göre alacağını söyledi. Şimdi benden şu kadar güç daha ekleyebiliriz, trafo gücü yeterli olur demem için haber bekliyor. Nasıl hesaplayabilirim bunu. Bir yardımcı olabilir misiniz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
tesiste normal çalışma şartlarında trafodan çekilen akımı ölçmeniz gerekir.

ölçülen akımı 1,73*380*0,80'e çarparak talep gücünü bulabilirsiniz.

250kVA =0,8 x P(kw)
P = 200kW

200-mevcut talep gücü = ilave edilebilir güç
 
Son düzenleme:
tesiste normal çalışma şartlarında trafodan çekilen akımı ölçmeniz gerekir.

ölçülen akımı 1,73*380*80'e çarparak talep gücünü bulabilirsiniz.

250kVA =0,8 x P(kw)
P = 200kW

200-mevcut talep gücü = ilave edilebilir güç

hocam biraz daha açarak yazarmısınız? ona göre bir-iki sorum olacak
 

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,578
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst