Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Güç trafolarında kullanılan buşingler ile ilgili olarak marka, tip,teknik özellikler, arıza çeşitleri vs. bilgi sahibi olan arkadaşlardan elindeki bilgileri paylaşmaları rica olunur...
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sevgili arkadaşım almak istediğin bilgiyi biraz daraltırsan hem daha iyi bilgi almış olursun hemde Buşingler hakında daha güzel bilgi almış olursunuz. (örn. Alçak gerilim-orta gerilim-yüksek gerilim-yüksek gerilimde nötr vs şeklinde)
Saygılar
türkce cok fazla bişey bulabileceğini tahmin etmiyorum aslında bende cok bilgi var ama burada paylaşmam sakıncalı calıştığım firmanın gizlilik prensibi dolayısıyla sana kısaca bir bilgi en azından busingler kondenser tiptir ve içlerinde yağ vardır izalosyon amacıyla yağ kullanılır y.g busingler 2 kısımdan olusur c1 ve c2 kapasiteleri vardır ve her 2 kapasitede test edilir .her busing her trafo için özel imal edilir y.g busingler için bu söylediklerim ve test sonuclarını değerlendirmek için businglerin etiketinde kapasite değerleri vardır ölçtüğün değerleri etiket değerleriyle karsılastırırsın tutuyorsa busing sağlamdır demektir.umarım yardımcı olabilmişimdir sana ....