Merhaba arkadaşlar

10000 V. OG Trafodan 30 mt. uzaklıkta 120KW. Ana Dağıtım panosu,
sonrasında 50 mt. mesafede 60 KW Dağıtım Panosu
sonrasında 150 mt. mesafede 18,5 KW Motor bulunmakta

Buna göre Trafo , ADP arası , ADP - DP arası ve DP - Motor arası uygun kablo kesiti ve sigorta seçimi hakkında bilgilendirirmisiniz. ( kablo seçimi yeraltı NYY )


Yardımcı olanlara Teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yokmu cevap?? 10000 V. AG olacak sanırım OG yazmışım düzeltiyorum..
 
Merhaba arkadaşlar

10000 V. OG Trafodan 30 mt. uzaklıkta 120KW. Ana Dağıtım panosu,
sonrasında 50 mt. mesafede 60 KW Dağıtım Panosu
sonrasında 150 mt. mesafede 18,5 KW Motor bulunmakta

Buna göre Trafo , ADP arası , ADP - DP arası ve DP - Motor arası uygun kablo kesiti ve sigorta seçimi hakkında bilgilendirirmisiniz. ( kablo seçimi yeraltı NYY )


Yardımcı olanlara Teşekkür ederim

30 mt. uzaklıkta 120KW icin 3*95+50mm NYY
50 mt. mesafede 60 KW icin 3*50+25mm NYY
150 mt. mesafede 18,5 KW 3*16+10mmNYY
 
cevap için teşekkür ederim birde formülü verebilirmisin
 
Merhaba Arkadaşlar,

İşletmemizdeki trafoların voltaj ayarları elle manuel olarak değiştirilmektedir. Bu işlem köprü pozisyonlarının değiştirerek yapılmaktadır. İşletmemizde iki adet trafo bulunmaktadır. Bunlara voltaj regulasyon sistemi kurmak istiyoruz. Bu konuda bildiğiniz iletişime geçebileceğim bir firma var mı? Trafo üniteliri Schneider dir.
 