Merhaba arkadaşlar

10000 V. OG Trafodan 30 mt. uzaklıkta 120KW. Ana Dağıtım panosu,
sonrasında 50 mt. mesafede 60 KW Dağıtım Panosu
sonrasında 150 mt. mesafede 18,5 KW Motor bulunmakta

Buna göre Trafo , ADP arası , ADP - DP arası ve DP - Motor arası uygun kablo kesiti ve sigorta seçimi hakkında bilgilendirirmisiniz. ( kablo seçimi yeraltı NYY )


Yardımcı olanlara Teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Konu Sah
Katılım
24 May 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
38
yokmu cevap?? 10000 V. AG olacak sanırım OG yazmışım düzeltiyorum..
 

ekrem.kolu

Üye
Katılım
18 Ara 2007
Mesajlar
462
Puanları
6
Merhaba arkadaşlar

10000 V. OG Trafodan 30 mt. uzaklıkta 120KW. Ana Dağıtım panosu,
sonrasında 50 mt. mesafede 60 KW Dağıtım Panosu
sonrasında 150 mt. mesafede 18,5 KW Motor bulunmakta

Buna göre Trafo , ADP arası , ADP - DP arası ve DP - Motor arası uygun kablo kesiti ve sigorta seçimi hakkında bilgilendirirmisiniz. ( kablo seçimi yeraltı NYY )


Yardımcı olanlara Teşekkür ederim

30 mt. uzaklıkta 120KW icin 3*95+50mm NYY
50 mt. mesafede 60 KW icin 3*50+25mm NYY
150 mt. mesafede 18,5 KW 3*16+10mmNYY
 
Konu Sah
Katılım
24 May 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
38
cevap için teşekkür ederim birde formülü verebilirmisin
 
Katılım
10 Mar 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar,

İşletmemizdeki trafoların voltaj ayarları elle manuel olarak değiştirilmektedir. Bu işlem köprü pozisyonlarının değiştirerek yapılmaktadır. İşletmemizde iki adet trafo bulunmaktadır. Bunlara voltaj regulasyon sistemi kurmak istiyoruz. Bu konuda bildiğiniz iletişime geçebileceğim bir firma var mı? Trafo üniteliri Schneider dir.
 

Forum istatistikleri

Konular
122,236
Mesajlar
862,286
Kullanıcılar
438,769
Son üye
nidaslantas

Yeni konular

Üst