Trafo-ADP-DP-Motor arası kablo kesit

Katılım
24 May 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar

10000 V. OG Trafodan 30 mt. uzaklıkta 120KW. Ana Dağıtım panosu,
sonrasında 50 mt. mesafede 60 KW Dağıtım Panosu
sonrasında 150 mt. mesafede 18,5 KW Motor bulunmakta

Buna göre Trafo , ADP arası , ADP - DP arası ve DP - Motor arası uygun kablo kesiti ve sigorta seçimi hakkında bilgilendirirmisiniz. ( kablo seçimi yeraltı NYY )


Yardımcı olanlara Teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
yokmu cevap?? 10000 V. AG olacak sanırım OG yazmışım düzeltiyorum..
 
Merhaba arkadaşlar

10000 V. OG Trafodan 30 mt. uzaklıkta 120KW. Ana Dağıtım panosu,
sonrasında 50 mt. mesafede 60 KW Dağıtım Panosu
sonrasında 150 mt. mesafede 18,5 KW Motor bulunmakta

Buna göre Trafo , ADP arası , ADP - DP arası ve DP - Motor arası uygun kablo kesiti ve sigorta seçimi hakkında bilgilendirirmisiniz. ( kablo seçimi yeraltı NYY )


Yardımcı olanlara Teşekkür ederim

30 mt. uzaklıkta 120KW icin 3*95+50mm NYY
50 mt. mesafede 60 KW icin 3*50+25mm NYY
150 mt. mesafede 18,5 KW 3*16+10mmNYY
 
cevap için teşekkür ederim birde formülü verebilirmisin
 
Merhaba Arkadaşlar,

İşletmemizdeki trafoların voltaj ayarları elle manuel olarak değiştirilmektedir. Bu işlem köprü pozisyonlarının değiştirerek yapılmaktadır. İşletmemizde iki adet trafo bulunmaktadır. Bunlara voltaj regulasyon sistemi kurmak istiyoruz. Bu konuda bildiğiniz iletişime geçebileceğim bir firma var mı? Trafo üniteliri Schneider dir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,871
Mesajlar
913,215
Kullanıcılar
449,461
Son üye
evenzhou

Yeni konular

Geri
Üst