Toshiba vfs11 inverter e pc ile bağlanma.

oziozmoz

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
31
Merhabalar Toshiba vfnc3 invertere rj 45 ile. Rs 485 dusb dönüştürücü ile rahatlıkla bağlanabiliyorum.(pcm002z programı ile. ) bağlantı da 4 ve 5 nolu pinleri kullandım..
Aynı işlemi vfs 11 ile yapmam ve programı çekmem gerekiyor. Aynı bağlantı ile pcm002z programında vfs11 yoktu. Tekrardan yüklerken diğer sürücüleri de seçip yükledim. Hiçbir şekilde vfs 11 invertere bağlanma adım. Sorunum nedir. Bağlantı kablosu mu farklı. Bilgisi olan arkadaşlara teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşım merhaba. Biraz üzerinden geçmiş konunun ama yinede birşeyler yazayım. Belki sizin belki başka arkadaşlarının işine yarayabilir gelecekte. S11 lerin rj45 portu diğer Toshiba sürücüleri gibi direkt rs485 değildir. Buradaki pinler TTL dir. Yani direkt işlemci nin rx tx portuna TTL seviyesinde iletilir. Dolayısıyla burada USB to 485 çevirici kullanıyorsanız 485 to TTL çeviriciyi araya adapte etmemiz gerekiyor. Iyi çalışmalar.
 