Troid Kaçak Akım rölesi

- Sağ alt köşede,aynı faza birden fazla kablo
bağlanması şeklidir,
- Nötr - toprak temasında açması için,şalter-
den akım geçiyor olma şartı vardır,
- Açma testini,faz-toprak arasına 100-150
watlık ampul bağlayarak yapmak kesin so-
nuç verir.Birde bunu deneyin.Açmıyorsa,rö-
lenizde sorun vardır.Rölenin üstünde yanan
ışık,röle enerjili demektir.Enerjili olması de-
mek,rölede sorun yoksa çalışabilir demek-
tir,mutlaka çalışır demek değildir.Ampul uy-
gulamasında çalışmıyor ve rölenizde sağlam
ise,topraklama direnciniz 166 ohmdan büyük
olduğu ve topraklama direncini düşürmeniz
gerekecek demektir.
-Bir başka önemli konuda,rölenizin kaçak
akım algılama sınıfıdır.Bu AC be yükleriniz
harmonikli ise,sebep bundanda olabilir.
Saygıdeğer hocam merhaba...
aynen şimdi fabrikadan yeni geldik,mühendis arkadaşlar da " harmonikler vardır" diye kararlaştırdılar ve artık ona göre bir çözüme gidilecek...
İlginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler,Saygılar....
ürünler aynı gibi görsel duruyor merak ettim .
bu iki firmanın ürünü o kadar benzer ki .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/toroidli-kaçak-akım-koruma-arızası.134755/

img_20200609_104453-jpg.65568




img-20200711-wa0002-jpg.66281
Sayın Abim ilginiz için Allah razı olsun teşekkürler ediyorum cümlenize...
Rölenin en sağındaki trimpotunun INST Denilen yazı ne anlama geliyor...?
Şayet biliyorsanız beni bu konuda aydınlatabilirmisiniz.....saygılar...
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Inst. ani/gecilmesiz açma demektir.Harmonik sıkıntısı için,ekteki röleler düşünülmeli.Konu,yanlış yöne saptı.Harmonik,sebepsiz ! ve zamansız açmalar olması halinde düşünülecek konudur.Siz,rölenin açma yapmadığından bahsettiniz.Bu konu,harmonikle ilgisi olmayan bir konudur.Öncelikle,daha önce
bahsettiğim ampul metodunu denemektir.Hala açma vermiyorsa,röle ve topraklama sorununundan ikisinden biridir.Önce onu çözün,sonra harmonikle uğraşın.Sorun rölede ise,yeni röleyi,eklediğim B veya F tipi olarak yenileyin.
 

Ekli dosyalar

  • FRER B TİPİ KAÇAK.pdf
    731.4 KB · Görüntüleme: 8
  • FRER F TİPİ KAÇAK.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
Inst. ani/gecilmesiz açma demektir.Harmonik sıkıntısı için,ekteki röleler düşünülmeli.Konu,yanlış yöne saptı.Harmonik,sebepsiz ! ve zamansız açmalar olması halinde düşünülecek konudur.Siz,rölenin açma yapmadığından bahsettiniz.Bu konu,harmonikle ilgisi olmayan bir konudur.Öncelikle,daha önce
bahsettiğim ampul metodunu denemektir.Hala açma vermiyorsa,röle ve topraklama sorununundan ikisinden biridir.Önce onu çözün,sonra harmonikle uğraşın.Sorun rölede ise,yeni röleyi,eklediğim B veya F tipi olarak yenileyin.
Sami Hocam,
Dediğiniz Lamba yöntemi doğrudur...
Biraz geç dönüş yaptığımdan dolayı özür diliyorum...
Sorunlar yığınının tümü çözülmüştür....
Şimdi birincisi bizim ADP nin olduğu duvarın tam arkasında yani dışarıda fabrika sahibinin oraya kepçeyle kazı yapıp güvercinler vb. için bir oda yapayım derken kepçeci arkadaş bizim oradan içeriye Yani ADP mize gelen topraklama koblomuzu kestiği ortaya çıkmıştır...
İkincisi bir ay içerisinde bu iki adet makinamız yandı,işte bunlar için de mühendisler Harmonikler üzerinde durdular ve ona göre bir çözüme gidilecek...
Topraklama meselesi çözülmüştür.....
Bilgileriniz için çok teşekkürler,Saygılar efendim.....
 
Yani,topraklama direnciniz 166 ohmdan bü-
yük olduğu için , röle açmıyordu sonucu çıktı.
Aynen öyledir...
Yok beni şaşırtan mühendisimizin "ben topraklamayı ölçmüşüm" dediğiydi...meğerki çok daha öncelerinden ölçmüş....ve sonra bu kepçeci bunu yapıyor.....
 
Şu aletten bir tane bulundurmanızda yarar
var.Herzaman lazım.
 

Ekli dosyalar

  • PİRİZDEN TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ.jpg
    PİRİZDEN TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ.jpg
    129 KB · Görüntüleme: 58
Şu aletten bir tane bulundurmanızda yarar
var.Herzaman lazım.
Sayın hocam gerçekten Allah senden razı olsun..böyle pirizden topraklamayı ölçen bir cihazın olduğunu yeni gördüm....
Peki bununla topraklama rapor sonucunu da yazabiliyormuyuz...??
Yani herşeyi nettir....
 
Sayın hocam gerçekten Allah senden razı olsun..böyle pirizden topraklamayı ölçen bir cihazın olduğunu yeni gördüm....
Peki bununla topraklama rapor sonucunu da yazabiliyormuyuz...??
Yani herşeyi nettir....

Bunun , kalibrasyon sertifikalı olanı varsa olur.Yoksa,kalibrasyonlu biraz daha pahalı
tipleri var,onlardan alabilirsiniz.Onlarla,ka-
çak akım rölesi testlerdi ( açma süresi ve
kaçak akım miktarınıda ) yapabilirsiniz.Ka-
çak akım rölesinide ekteki ile değiştirirse-
niz,harmoniklerden etkilenmeyi ve akımıda
görebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • CIRCUTOR RGU-10.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 7
  • FRER B TİPİ KAÇAK.pdf
    731.4 KB · Görüntüleme: 2
  • FRER F TİPİ KAÇAK.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 2
  • KEW_6016_KYORITSU_10_Fonksiyonlu_Test_Cihaz.pdf
    47.1 KB · Görüntüleme: 1
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,171
Mesajlar
915,624
Kullanıcılar
449,935
Son üye
mehmetenessunger

Yeni konular

Geri
Üst