Merhaba değerli kontrol kalemi üyeleri,

Lütfen cahilliğimi mazur görün toroidler hakkında siz tecrübeli ağabeylerim veya ablalarıma bir soru soracağım. Sorularımda da bir hata olursa düzeltin lütfen.

Merak ettiğim bir husus var.

Mesela monofaz bir sistemin kaçak akım koruma rölelerinde rölenin içindeki toroidden geçen faz ve nötr akımı birbirine zıt ve eşit olacağı için toroidde oluşacak manyetik alan sıfıra eşit olacaktır. Aksi takdirde açma gönderecektir.

Üç fazlı sistemlerde okulda hep nötr'den akım akmaz dendi. Lakin kaçak akım rölesinin içindeki toroidden üç faz ve nötr geçtiğinde indüklenen enerji nasıl sıfıra eşit oluyor? Fazların vektörel toplamlarının sıfır olması gerektiği prensibine dayanarak mı çalışıyor? :/ lütfen mazur görün sorumu bilmiyorum gerçekten.

Monofazda anlıyorum fakat trifazda maalesef kafama oturtamadım.

Bunları sorarken çok utanıyorum ama istediğim bilgiye internette ulaşamadım maalesef :/
 

ikayserili

Profesyonel Üye
Katılım
10 Ocak 2007
Mesajlar
1,061
Puanları
383
Yaş
35
Konum
Ürgüp
kaçak akım rölesi kirşof akım kanuna göre çalışmaktadır. yani giren akım ile çıkan akım eşit mi diye kontrol eder. fark varsa yani toprağa bir akım akıyorsa fark var şeklinde algılayıp açma yapmaktadır.
 
Konu Sah
kukileyta

kukileyta

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
21
Puanları
3
Yaş
24
kaçak akım rölesi kirşof akım kanuna göre çalışmaktadır. yani giren akım ile çıkan akım eşit mi diye kontrol eder. fark varsa yani toprağa bir akım akıyorsa fark var şeklinde algılayıp açma yapmaktadır.
Sayın Kayserili abim,
Temel mantığını biliyorum. Trifaz sistemlerde nötrden akım akmaz dendi hep okulda. Trifazda aklım karıştı benim.
 

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
3,810
Puanları
1,008
Konum
ankara

resimde 90-100-110 amper faz akımları ve nötr akım dalga şekilleri var.
Eğer yük dengeli akım çekseydi nötr akımı sıfır olurdu. Dengesiz yüklerde aradaki fark nötrden akar. Neticede vektörel toplam yine sıfır olacaktır.
Kaçak akım olması durumunda tıpkı tek fazda olduğu gibi dengesizlik oluşacaktır.
 

erhan_tr

Paylaşımcı üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
496
Puanları
108
Konum
Adana
Merhaba değerli Kontrol Kalemi üyeleri,

Lütfen cahilliğimi mazur görün toroidler hakkında siz tecrübeli ağabeylerim veya ablalarıma bir soru soracağım. Sorularımda da bir hata olursa düzeltin lütfen.

Merak ettiğim bir husus var.

Mesela monofaz bir sistemin kaçak akım koruma rölelerinde rölenin içindeki toroidden geçen faz ve nötr akımı birbirine zıt ve eşit olacağı için toroidde oluşacak manyetik alan sıfıra eşit olacaktır. Aksi takdirde açma gönderecektir.

Üç fazlı sistemlerde okulda hep nötr'den akım akmaz dendi. Lakin kaçak akım rölesinin içindeki toroidden üç faz ve nötr geçtiğinde indüklenen enerji nasıl sıfıra eşit oluyor? Fazların vektörel toplamlarının sıfır olması gerektiği prensibine dayanarak mı çalışıyor? :/ lütfen mazur görün sorumu bilmiyorum gerçekten.

Monofazda anlıyorum fakat trifazda maalesef kafama oturtamadım.

Bunları sorarken çok utanıyorum ama istediğim bilgiye internette ulaşamadım maalesef :/
3 Faz dengeli yüklerde (asenkron motor) nötr zaten yoktur. Asenkron motora kaçak akım rölesi bağlarken girişe 3 faz+nötr, çıkışta ise sadece 3 faz motora bağlanır. Dengesiz yüklerde Nötr'de akım oluşur.

Utanmak bir yana; soru sormak meraklı beyin aktivitesidir. Meslekten biri olmanız adına çok ta yararlı bir davranış olduğu gibi forumun gerçek ruhuna (meslek içi yardımlaşma) yakışan bir oluşumdur.
 
Son düzenleme:

mustatr

Üye
Katılım
3 Nis 2019
Mesajlar
120
Puanları
8
Yaş
29
Konum
Bursa
Faz ve nötr akımlarının sklaler değil vektörel toplamı sıfırdır. Dengeli 3 fazlı sistemde 3 faz vektörel toplamı sıfırdır.
 