Toprakta enerji olması

emrebeeyy

Üye
Katılım
2 Eki 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba. Bir sorum var. Hareketli bir sistem var ve topraklama bu nedenle bazen kopuyor. Bu anda şasede enerji olursa sistemdeki sensörlerin toprak hattından voltaj geldiği için sensörler yanabiliyor. Bu konuda ne yapılabilir. Toprak hattına diyot atmak geldi aklıma fakat böyle bir uygulama yok ve standartlarda toprağa birşey bağlanmaması gerekiyor. Öneriniz nedir?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
4-5 ayrı hattınız olsun biri koparsa diğerinden topraklanır
 
Sistem tekerlekli bir sistem. Bir araç gibi düşünebilirsiniz.
Toprak hattında voltaj olmaz.
sorunum da bu zaten. Toprak hattı şaseye bağlı. Şaseden de zincir ile zemine temas ediyoruz. Eğer herhangi bir güç kablosu kopar ve şaseye değerse zincir d anlık olarak zemine değmiyorsa topraklamalar üzerinden sensörler yanabiliyor
 

Forum istatistikleri