Y.G ve A.G Koruma topraklamaları topraklayıcıya ayrı ayrımı yoksa ikisi bir topraklayıcıyamı bağlanmalıdır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Y.G ve A.G Koruma topraklamaları topraklayıcıya ayrı ayrımı yoksa ikisi bir topraklayıcıyamı bağlanmalıdır
Yüksek gerilim topraklayıcıları ile alçak gerilim topraklayıcıları ayrı; aralarındaki mesafe en az 20m olmalıdır.
Yüksek gerilimden kasıt tarfonun gövde(aslında koruma)topraklaması ile nötr(işletme)topraklaması ise:
Koruma topraklaması ile nötr buşingi(trafo kısadevre akımına göre ölçülendirilmiş) iletken ile birleştirilip ,buradan 50mm2 bakır veya 3x30mmq galvanize çelik lama ile topraklama kazığına taşınmalıdır.
 