topraklama

CagdasMuf

Üye
Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
44
İyi günler. Dış aydınlatma işleri ile uğraşıyorum. Aydınlatma panoları için tesis devreye alınmadan topraklama ölçümü isteniyor. Bazı yerlerde toprak alan bulmak zor. Bu durumda topraklama ölçümü nasıl yapılabilir? Dün bir aydınlatma panosunun, enerjili, topraklamasını ölçüm. İç tesisat kontrol cihazından çevrim empedansı kademesinde 0,52 Ω değer okudum(Çevrede toprak alan yoktu.). Ölçüm sonucu normal mi? Panoya monte kaçak akım rölesinin sürekli açması topraklamanın yeterli olmamasından olabilir mi? Bilgilendiren olursa çok memnun olurum. İyi çalışmalar dileklerimle hürmetlerimi iletirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kaçak akımın çalışabilmesi için 1666 ohm-
dan küçük topraklama direnci olması ye-
terli.Bu,helhakükarda sağlanacak bir ra-
kamdır.Kaçak akım sağlam ve çalışmıyor-
sa direnç çok kötü demektir.Bu durum için
derin topraklayıcı bir çözüm olarak düşü-
nülebilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,164
Mesajlar
915,595
Kullanıcılar
449,927
Son üye
yusuf2023

Yeni konular

Geri
Üst