Arkadaşlar 5 katlı bir binanın en üst katında yaşıyoruz.Bina eski olduğu için dairelerde topraklama yapılmamış.Sonradan saatler kapı önlerine aldırılmış ve her dairenin kapı önüne kadar topraklama hattı gelmiş.Sadece 5 inci kata gelmemiş ama 4 üncü kata kadar kapı önlerine topraklama kablosu gelmiş.Yapan arkadaş alt 4 kata da daire içinde topraklama olmadığı için dairelerin nötr topraklama ile bağlamış. Bizim dairenin elektriği yeni yapıldı topraklama hattı var daire içinde. Ama 5 inci katın elektrik saatine topraklama gelmemiş. 4 üncü katın oraya kadar topraklama gelmiş. Bizim jattan alt kata kablo çeksek onların topraklama hattına bağlasam bir sıkıntı olur mu. Onların topraklama hattı nötr ile bağlanarak sıfırlama yapılmış. Buradan her hangi bir kaçak verirse benim daireme gelen topraklama hattı başımı ağırtır mı elektrikçi arkadaş birşey olmaz dedi. Ama içim rahat değil bu konuda tecrübeli arkadaşlar bilgi verirse çok memnun olurum şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar 5 katlı bir binanın en üst katında yaşıyoruz.Bina eski olduğu için dairelerde topraklama yapılmamış.Sonradan saatler kapı önlerine aldırılmış ve her dairenin kapı önüne kadar topraklama hattı gelmiş.Sadece 5 inci kata gelmemiş ama 4 üncü kata kadar kapı önlerine topraklama kablosu gelmiş.Yapan arkadaş alt 4 kata da daire içinde topraklama olmadığı için dairelerin nötr topraklama ile bağlamış. Bizim dairenin elektriği yeni yapıldı topraklama hattı var daire içinde. Ama 5 inci katın elektrik saatine topraklama gelmemiş. 4 üncü katın oraya kadar topraklama gelmiş. Bizim jattan alt kata kablo çeksek onların topraklama hattına bağlasam bir sıkıntı olur mu. Onların topraklama hattı nötr ile bağlanarak sıfırlama yapılmış. Buradan her hangi bir kaçak verirse benim daireme gelen topraklama hattı başımı ağırtır mı elektrikçi arkadaş birşey olmaz dedi. Ama içim rahat değil bu konuda tecrübeli arkadaşlar bilgi verirse çok memnun olurum şimdiden teşekkürler.


Nötr ile toprak hattının irtibatlandırılması (sıfırlama) çok sakıncalı bir durumdur.Şebeke nötüründe herhangi bir arıza durumunda nötr hattında olası bir voltaj görülmesi durumunda cihazınızın gövdesine elektrik vermiş olursunuz.
 
Nötr ile toprak hattının irtibatlandırılması (sıfırlama) çok sakıncalı bir durumdur.Şebeke nötüründe herhangi bir arıza durumunda nötr hattında olası bir voltaj görülmesi durumunda cihazınızın gövdesine elektrik vermiş olursunuz.
..ama burada gerçekten bir topraklama var..buna modern sıfırlama deniyor..ama diğer dairelerinde toprak iletkenlerini tamamlaması iyi olur..
 
Bilginiz için teşekkür ederim. Sıfırlamanın sakıncalı olduğunu biliyorum araştırdım. Benim bilmek istediğim benim daireme topraklama hattı döşendi. Ama topraklama hattı 5 inci kata çıkmamış 4 üncü katta var. Ben 4 üncü kattan alsam sıkıntı olurmu. 4 üncü katta elektrikçi topraklama ile nötr birleştirerek daire ye sıfırlama yapılmış. Bende toprak hattını burdan bağlasam benim topraklama iş görürmü alt katta sıfırlama olduğu için her hangi faz kaçağında benim dairem bu kaçaktan etkilenir mi tşk.
 
..ama burada gerçekten bir topraklama var..buna modern sıfırlama deniyor..ama diğer dairelerinde toprak iletkenlerini tamamlaması iyi olur..

Topraklama olup olmaması önemli değil sorunu açıklamaya çalışayım.Trafo ana panosuna uzak noktada oluşan bir kısa devrede ana panoda troid koruma yoksa kısa devre anında sigortalar açma yapmıyor (ietken direncinden dolayı)oluşan arıza yük gibi algılanıp bu fazda gerilim düşümüne ve trafonun yıldız noktasının kaymasından dolayı nötrde voltaj görülmesine neden oluyor.Tüm abonelerin nötürleri ortak olduğundan sıfırlama yapılan dairede misal çamaşır makinesi yada herhangi bir cihaz gövdesine topraklama iletkeni vasıtasıyla (nötürle temas halinde) enerji görülmeye başlar.


Bilginiz için teşekkür ederim. Sıfırlamanın sakıncalı olduğunu biliyorum araştırdım. Benim bilmek istediğim benim daireme topraklama hattı döşendi. Ama topraklama hattı 5 inci kata çıkmamış 4 üncü katta var. Ben 4 üncü kattan alsam sıkıntı olurmu. 4 üncü katta elektrikçi topraklama ile nötr birleştirerek daire ye sıfırlama yapılmış. Bende toprak hattını burdan bağlasam benim topraklama iş görürmü alt katta sıfırlama olduğu için her hangi faz kaçağında benim dairem bu kaçaktan etkilenir mi tşk.

Oradan ek alıp dairenize çekmenizde sıkıntı olmaz fakat 4 kattaki dairede önceki mesajlarımda belirtiğim gibi problem olur.Kaçak akım bağlanırsa tutmaz (4.kat için)

Çözüm olarak sıfırlamaları iptal edip her dairenin kaçak akım rölesini faal hale getirirseniz herhangi bir hayati tehlike ortadan kalkmış olur.Hatta topraklamanız olmasa bile kaçak akım yine koruma görevini yapar.
 