Topraklama kaç ohm olur?

Katılım
23 May 2016
Mesajlar
68
Puanları
1
Yaş
43
Temel ölçüleri aşağıdaki şekilde.

topraklama temel ölçüleri-1.jpg

EMO'nun sitesindeki formüller;

topraklayıcı formülü.jpg


Buna göre topraklama direnci kaç ohm olur.(Toprak özdirenci q=100 ohm/m)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
toprak özdirenci kaç?
eksik bilgi var gibi?
şeklini çizdiğin yapının yapılacağı noktanın toprak direncini ölçtün mü?
 

İncelediğim projeden örnek bir hesap...
topraklayıcı örnek hesap.jpg


Bir kaç projeye daha baktım. Hiç gözlü topraklama hesabı görmedim. (Söylediğiniz şekilde hesabın yapıldığı bir örnek proje elinizde varmı?, varsa paylaşabilirmisiniz?)

Diğer anlamadığım noktalar;
1- Temele konulan şerit, şerit topraklama direnci hesabına giren şerit midir?
2- Temel topraklama direnci temele en az 30x3,5 şerit konulduğunda mı hesap edilir? yoksa hiç şerit konmadan da geçerlimidir?
3-Örnek hesapta, şerit ve temel topraklama toplamı 1 ohm'un altındayken ilaveten çakılan 17 adet çubuk topraklayıcının anlamı nedir?
 
@redskymuscular bey, örnek bir hesap paylaşabilecekmisiniz?
Yada başka yardımcı olacak olan var mı hesap ve sorduğum sorular konusunda.?
 
Şu an şehir dışındayım
Bilgisayarıma bakayım. Bulabilirsem paylaşırım
 
Yukarıdaki sorularım yanıtsız kalmıştı. Acaba cevap verebilecek olan var mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,239
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst