Topraklama ile KAR arasında tercih yapmak

300 ma takılınca sorun çözülmediki..
o makine yerine yeni bir şey almalı..
ömrü bitmiş onun..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama değeri iyi çıktı, Ank. Ostimde F tipi kar bulamadım, 300 m.amp kar + toprak ile çalıştıracağız, olurda kaçak olursa hangi şanslı çalışana denk gelirse artık yapacak pek bir şey kalmadı.
 
Kaçak akım miktarını görünür hale getirmek
ve F veB tipi röle uygulamak için,toroid tip
korumalı ekteki rölelerden kullanabilirsiniz.
Bunlar,piyasada bulunur tiplerdir.300 mA in
hesabını vermek ! çok zordur.Ana giriş şal-
teriniz kaç amper ?
- B tipi,ABB de 4 kutuplu olarak 63 ampere
kadar var.
 

Ekli dosyalar

  • FRER F TİPİ KAÇAK.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 3
  • FRER B TİPİ KAÇAK.pdf
    731.4 KB · Görüntüleme: 3
  • CIRCUTOR RGU-10.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 3
Son düzenleme:
Topraklama değeri iyi çıktı, Ank. Ostimde F tipi kar bulamadım, 300 m.amp kar + toprak ile çalıştıracağız, olurda kaçak olursa hangi şanslı çalışana denk gelirse artık yapacak pek bir şey kalmadı.
Emin misiniz, tadilat düşünülmüyor mu? önceki mesajlarda bahsettik.
 
Topraklama değeri iyi çıktı, Ank. Ostimde F tipi kar bulamadım, 300 m.amp kar + toprak ile çalıştıracağız, olurda kaçak olursa hangi şanslı çalışana denk gelirse artık yapacak pek bir şey kalmadı.

direkt temas için önlem alırsanız dolaylı temas için 30ma KAKŞ takmak zorunda değilsiniz. tabi topraklama direnci önemli bi faktor; ölçüm sonucunu paylaşabilir misiniz?
 
Emin misiniz, tadilat düşünülmüyor mu? önceki mesajlarda bahsettik.

Tüm mesajları özümseyerek okuyorum hocam.
Fabrikanın topraklamasında da aynı sorunu çıkartmıştı şüphelendim bunun için ayrı bir kazık çaktırdım, hat çektirdim.

direkt temas için önlem alırsanız dolaylı temas için 30ma KAKŞ takmak zorunda değilsiniz. tabi topraklama direnci önemli bi faktor; ölçüm sonucunu paylaşabilir misiniz?

torna makinesi olduğu için maalesef çalışan kişi makinesiyle bütünleşiyor , ölçüm yapan arkadaşa değerleri yoğunluktan soramadım, sadece kaş göz arasında 9 watt'lık ampulü yakarak mini bir show yaptı " topraklama kötü olsaydı lamba yanmazdı" dedi, ikinci deneyinde de kar devreye alınca lambayı yakınca kar attı " kar da sağlam dedi, yoksa lamba yanardı" dedi.
senelik rutin Bakım bu ay, değerlere dikkat ederim.

KAKŞ bu cihaza yeni mi bağlandı, yoksa yıllardır bağlıydı da şimdi mi açtırmaya başladı?

makine yeni geldi, önceki öyküsünü bilmiyorum. bilmediğim için daha öncede yardım talebinde bulunmuştum

Yapacak var. Devam bulana kadar.

elektrik mühendisi arkadaşlara durumu anlattım, sağolsun izmir'den S tipi schneiderin kar'ını tavsiye edip sipariş etti, hafta içi birde onu deneyeceğim.
 