topraklama ile ilgili

redskymuscular

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
1,333
Puanları
56
Selamlar
yaşadığımız bir problem ile ilgili bir soruyu buraya tasimak isterim.
vincimize besleme hattini enerji merkezinden cektik. topraklama filizini tavan kotuna cikartarak bara olusturduk sonra o baradan raya ve vinc panosuna toprak cektik.
ancak vinci saglikli calistirmadık taki pano icerisinden topraklama baglantisini sökene kadar.
pano icerisinde sadce bir adet tmş var bu arızanin temel sebebi hakkinda fikir rica edebilir miyim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Selamlar
yaşadığımız bir problem ile ilgili bir soruyu buraya tasimak isterim.
vincimize besleme hattini enerji merkezinden cektik. topraklama filizini tavan kotuna cikartarak bara olusturduk sonra o baradan raya ve vinc panosuna toprak cektik.
ancak vinci saglikli calistirmadık taki pano icerisinden topraklama baglantisini sökene kadar.
pano icerisinde sadce bir adet tmş var bu arızanin temel sebebi hakkinda fikir rica edebilir miyim
Bende merak ettim sebebini. Bir makine topraklama baglayinca calismayip topraklamayi sokunce neden calisir. Kacak akim rolesi tutmayip surekli atmasina calismasina alistik da topraklama baglayonca çalışmaması ilginc
 
kacak akim yoktu.
aslinda gecen de bir ssoru yazmistim belki cevabi atilsa baglanti kurulabilirdi.
ciplak ya da izoleli kablo cekmek arasindaki fark nedir.
 
Vincin nasıl bir elektriksel kumanda sistemi var , bunu bilmeden yorum yapmak zor....
 
Muhtemel ki kullanılan bir kumanda elemanında izolasyon hatası olabilir . Toprağı gördüğü anda toprağa yönleniyor, toprak yoksa çalışmaya devam ediyor , sistem elemanlarının izolasyon değerini ölçmek belki çözüme yardımcı olabilir.....
 
bence koruma topraklaması (vinc rayi ve tavan metal makaslari bu baradan)
ile isletme topraklaması (pano icindeki bara da aynı baradan)
ayni baraya tutturulmus olmasinin etkisi olabilir mi
 
Çektiğiniz topraklamanın diğer fazlara ve nötüre karşı ölçümleri nedir?
 
bence koruma topraklaması (vinc rayi ve tavan metal makaslari bu baradan)
ile isletme topraklaması (pano icindeki bara da aynı baradan)
ayni baraya tutturulmus olmasinin etkisi olabilir mi
Olmamasi gerekir cunku bir isletmede tum topraklamalarin sifirlanmis olmasi yani birbiri ile temas halinde olup topraga ortak topraklanmalidir. Kisacasi tek topraklama olacak. Birden fazla noktada topraga bagli olmasi halinde tum bunlarsa birbirine bagli olacak
 