Topraklama hakkında

sonerv5592

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
32
Merhabalar;
Forumda anlatılan yazıları okuyarak hazıra konuşmaya çalıştım lakin tam olarak anlamak için
yeni kurulan bir fabrikaya Köşk trafo sipariş edildi.İşletme topraklamasını sayenizde anladım teşekkür ederim.
sormak istediğim soru
1-)bina da temel topraklama mevcut ve trafonun koruma topraklamasını oraya mı götürmeliyim? Götürmeyeceksem ayrı bir topraklama mı çekmeliyim
2-) binada dış paratoner mevcut olacak buna damı ayrı topraklama çekmeliyim yoksa diğerleri ile aynı şekilde temel topraklamasına mı ilave etmeliyim.
3-)Buradaki bina temel topraklamasına baralama yaparken alt katta galvaniz şerit mevcut bunu mu kullanmalıyım yoksa betondaki dışarıya çıkmış olan demirleri mi kullanmayalım.
4-)topraklama rögarları şartmı örnek veriyorum 10 adet bakır kazık kullanırsam her birini kapsayan rögarmı kullanılmalı.
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Rögar zorunlu degil senin icerisine test noktasi ayirma noktasi koyman veya olcum zamani kullanman icin istege bagli. Bir topraklama sistemi espotansiyel olmali tum topraklayicilar birbirine baglanmalidir
 
Rögar zorunlu degil senin icerisine test noktasi ayirma noktasi koyman veya olcum zamani kullanman icin istege bagli. Bir topraklama sistemi espotansiyel olmali tum topraklayicilar birbirine baglanmalidir
çok teşekkür ederim ilginiz için.
Rögar zorunlu degil senin icerisine test noktasi ayirma noktasi koyman veya olcum zamani kullanman icin istege bagli. Bir topraklama sistemi espotansiyel olmali tum topraklayicilar birbirine baglanmalidir
belki mantıksız gelecek ama işletme topraklaması hariç olarak;
trafo koruma topraklamasını da eş potansiyel bara yapıp bütün hepsini bu bara altında topluyoruz anladığım kadarıyla.
 
Kıymetli arkadaşlar. Otelin ana dağıtım panosu da voltaj ve toprak nötr arası voltaj NORMAL değerde. Kat başlarında tali panolarda aynı şekilde. Ancak otel odalarında dağıtım panolarında ve prizlerde topraklamadan elektrik çarpıyor. Anlık çarpıyor boşalıyor biraz sonra yine çarpıyor. Fikri olan?
 
Kıymetli arkadaşlar. Otelin ana dağıtım panosu da voltaj ve toprak nötr arası voltaj NORMAL değerde. Kat başlarında tali panolarda aynı şekilde. Ancak otel odalarında dağıtım panolarında ve prizlerde topraklamadan elektrik çarpıyor. Anlık çarpıyor boşalıyor biraz sonra yine çarpıyor. Fikri olan?
Statik elektriktir.
 
OTEL ODALARINDAKİ PRİZLERDEN BİRİNDE FAZ KABLOSU SIYRILMIŞ PRİZ İÇERİSİNDE TOPRAKLAMA AKSAMINA TEMAS EDİYOR. PRİZLERİ SÖKÜP İNCELEYİNİZ.
 