Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

buradaki oynama farklı ölçümler için değil. Meger ile ölçüm yaparken hiçbirşeyi değiştirmeden değeri izliyoruz değer 4 ile 7 arasında sürekli dalgalanıyor. Yani tek ölçümde sonuç alamıyoruz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
topraklama barası tam iletim sağlayamıyor olmalı. gevşek bırakılmış kablo gibi davranıyor demek geliyor içimden.
 
aynı şeyi düşünerek bara bağlantısını söküp baraya gireceği yerden ölçtüm yine aynı :) malesef içinden çıkamadık biz de ilginç biraz ama durum böyle. size de yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.
 
Yeni bir topraklama levhası gömün olsun bitsin.
 
aynı şeyi düşünerek bara bağlantısını söküp baraya gireceği yerden ölçtüm yine aynı :) malesef içinden çıkamadık biz de ilginç biraz ama durum böyle. size de yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.
baradan sökmeniz bişeyi değiştirmez. cubugun toprakla temesı zayıf, sallantıda,. çakılı oldugu yerin üzerinde biraz zıplayın sonuc değişebilir :)
 
baradan sökmeniz bişeyi değiştirmez. cubugun toprakla temesı zayıf, sallantıda,. çakılı oldugu yerin üzerinde biraz zıplayın sonuc değişebilir :)

bakalım yarın gidip işlem yapıcaz. inşallah sonuca ulaşırız.
 
buradaki oynama farklı ölçümler için değil. Meger ile ölçüm yaparken hiçbirşeyi değiştirmeden değeri izliyoruz değer 4 ile 7 arasında sürekli dalgalanıyor. Yani tek ölçümde sonuç alamıyoruz.
Birde volt oku bakalım sanki orada voltaj var gibi geldi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,299
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst